Jordfeilautomater i TN anlegg

Spurt 8:11 - 2.7.2007 av Per Teigen|Siste svar 8:24 - 2.7.2007 av Forumleder

Per Teigen

Er det krav i NEK at N-leder i jordfeilautomat skal ha vern? Finner ikke noe om dette i NEK 400:2006
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:24 - 2.7.2007
Se 431.2.1 side 103. Kravet er at N-lederen skal brytes, og der N-lederen er mindre enn tversnittet av faselederne, er det nødvendig med overstrømsvern i N-lederen.