jordfeilbeskyttelse?

Spurt 15:19 - 24.4.2009 av elev|Siste svar 18:17 - 29.4.2009 av Forumleder

elev

Hei

IT-Nett
Forsynt fra det allmenne forsyningsnettet.
250kVA trafo

Hvordan løse dette:

Stiger fra hovedfordeling og ut til tilkoblingskasse for campingvogner.
Hver stikk i kassen er satt opp med overbelastningsvern, og jordfeilbryter 30mA.

Hvordan sikre stigeren?

Alternativ 1:
Beskytte stigeren mot kortsluttning og overbelastning.
Utføre stigeren som dobbeltisolert(PEX)

Alternativ 2:
Beskytte stigeren mot kortsluttning og overbelastning.
Installere jordfeilovervåkning av kabelen med varsling på 100mA

Alternativ 3:
Beskytte stigeren mot kortsluttning og overbelastning.
Montere jodfeilbryter med forsinket 30mA utkobling.
(Eller 100mA eller 300mA?)

Noen forslag?

Mvh
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

sev

Postet 7:59 - 25.4.2009
Ville gått for alternativ nr. 1. Enkelt og funksjonelt.

Forumleder

Postet 18:59 - 26.4.2009
Du kan benytte alternativ 1 så lenge du har garantert utkobling dersom du graver over eller kortslutter kabelen på annen måte. Kanskje alternativ nr 3 dersom det er små kortslutningsstrømmer.

L

Postet 7:27 - 29.4.2009
Hvordan kan jeg garantere utkobling?

Forumleder

Postet 18:17 - 29.4.2009
Tilstrekkelig kortslutningsstrøm.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.