Jordfeilbeskyttelse av stiger

Spurt 18:57 - 8.4.2018 av Jan-Banan|Siste svar 8:41 - 10.4.2018 av Hans Olav Arnesen

Jan-Banan

Hei,

Vi holder på med en utvidelse av et eksisterende anlegg på et hotell. Det skal legges en 240 mm2 stiger fra hovedfordeling til ny underfordeling. I hovedtavlen skal det brukes en eksisterende NH1 skuffe da det ikke er mulighet for å bygge om til noe annet. Hotellet er tilkoblet et allment IT-nett (boliger henger på). Så kommer spørsmålet mitt. Beskyttelse mot sjokk.

Jeg klare ikke å finne en 240 mm2 kabel som er dobbelisolert og som er lov å bruke innendørs. Jeg har en følelse at det må ende opp med PFSP her. Vi klarer dermed ikke å oppnå dobbelisolert kabel fram til første JFB. Vi har jo heller ikke utkobling av første jordfeil på stigeren.

Holder det med jordfeilvarsling, dokumentere at Ub er under 50V Og rutiner i internkontrollen?

Hvordan blir det med tanke jordfeil nr. To? Litt vanskelig å garantere noe her siden det er smeltesikringer. Forslag til andre løsninger?

Jordfeilrelé med kontaktor på aktuell stiger?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Bobb

Postet 19:12 - 8.4.2018

Trenger ikke dobbeltisolert 240 eller jordfeilovervåking på denne kabelen. ikke på kabel frem til underfordeling for den saks skyld heller. Utgående kurssikringer fra underfordelingen derimot kan ha jordfeilautomater til stikk og evt. annet.

Kåre k

Postet 19:53 - 8.4.2018

Er vel ikke krav til utkobling innen 0.4 s på denne stigeren. Pfsp utifra smeltesikring fungerer helt fint.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:41 - 10.4.2018

Det er ikke krav til dobbeltisolert hovedkabel, men krav til maksimal berøringsspenning (Ub <= 50 V) må innfris.Se veiledning til avsnitt 411.6.2.01 i NEK 400:2014.

Størrelsen på trafo, samt overgangsmotstanden på jordelektrode(ne) vil avgjøre.Ra = 50 / 2 (mA) x trafostørrelse (i kVA). For en trafo på 500 kVA må altså Ra ikke være større enn 50 ohm. Alternativt kan det benyttes jordfeilvern som sikrer utkobling av 1. jordfeil, og da gjelder avsnitt 411.6.2.02.

Dessuten kreves det dokumentert utkobling ved 2. jordfeil for å ivareta avsnitt 411.6.1.03 punkt 2). I henhold til avsnitt 411.3.2.01 må 2. jordfeil kobles ut innen 5 sekunder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.