Jordfeilbryter

Spurt 16:27 - 27.1.2007 av Kurt|Siste svar 8:40 - 5.2.2007 av Forumleder

Kurt

Er det krav til jordfeilbryter i TN-anlegg?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

L

Postet 11:49 - 28.1.2007
Nei, i utgangspunktet er det ikkje eit krav, om du må ha det er avhengig av kva kursene går til.

I eit TN-system får du så store feilstrømmer at overstrømsvernet normalt vil kunne koble ut innanfor kravet (0,4s, 5s for hovedkurser. Sjå FEL side 96, tabell 41A.

Dersom eit overstrømsvern ikkje kobler ut alle feilstrømmer innanfor kravet må du bruke jordfeilvern for å sikre utkobling.

Men i NEK 2006 er det kome nye krav til installasjoner du må ha jordfeilbryter på, uansett feilstraumer. Ei liste over desse finn du på side 102 i FEL. Montørhåndboka. Dei mest aktuelle endringane ein må merke seg frå 2002-utgåva er stikkontakter med merkestrøm til og med 20A, beregnet for bruk av ikke sakkyndige personer og lysanlegg.

Kravet gjeld, uavhengig av strømforsyningssystem og utkoblingstider du kan dokumentere ved bruk av overstrømsvern.

Foran kvart punkt står ein referanse til det aktuelle avsnitt i NEK 400 2006 der det står kva kravet er. Dette står i NEK 400 559.9,
Lysanlegg:

Beskyttelse mot elektrisk sjokk skal utføres ved enten:
- SELV, eller
- automatisk utkobling av strømtilførsel ved bruk av strømstyrt jordfeilvern med merke utløsestrøm ikke over 30mA.

Liknande krav vil du finne på alle installasjoner listet på side 102 i FEL.

mont

Postet 21:58 - 28.1.2007
Det er faktisk et krav på alle nettyper at du skal ha jordfeilbryter uansett kurstype.

I et TN anlegg så vil en direkte jordfeil kobles ut uansett om du har jordfeilbryter eller ikke. Legg merke til at dette betyr direkte jordfeil.

En jordfeil igjennom en menneskekropp eller andre høyresistive strømbaner vil altså ikke være tilstrekkelig for å løse ut kursen.

L

Postet 15:16 - 29.1.2007
Har du ein referanse frå NEK der det står at du skal ha jordfeilbryter på alle kurser, uansett kva den blir brukt til?

Forumleder

Postet 10:49 - 1.2.2007
se NEK 400 2006. Dette gjelder alle nettyper, men på TN nett trenger du bare jordfeilbryter på stikkontaktkurser til og med 20 A. og flyttbart utstyr med merkestrøm ikke ovver 32 A for bruk utendørs.

L

Postet 14:27 - 2.2.2007
Så det betyr at det er annerledes på IT nett? (Siden du la spesiell vekt på TN nett).

Forumleder

Postet 8:40 - 5.2.2007
Ja på IT-Nett er det annerledes.

Der får du ikke noe automatisk utkobling ved jordfeil, viss ikke du har jordfeilbryter.

Du må ha
automatisk utkobling
Klasse 2
Galvanisk utkobling pr utstyrsenhet
eller ekstra lav spenning (Selv,pelv)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.