I en Rema-butikk plages vi med at en kombiautomat på 30mA på belysning løser ut. Belastningen er 15 stk lysarmaturer med HF-forkobling montert i tak.
Er klar over at HF-forkobling kan ha en lekkasjestrøm på 1mA og har derfor ikke mer enn 15 armaturer på kursen.
Men lurer litt på tolkningen av valg av jordfeilbryter.
I montørhåndboka til NEK400 står følgende i kapittel 5.3 Jordfeilvern på side 99: ""Jordfeilvern må velges ut fra bruksområde, både når det gjelder utløsestrøm og andre egenskaper, og jordfeilvern som er ment å gi direkte personbeskyttelse, skal ha utløsestrøm på maksimalt 30mA. Jordfeilvern installert som brannforebyggende vern har stort sett utløsestrømmer på 100 og 300mA alt avhengig av installasjonstypen."" Her er det snakk om lysarmaturer montert i tak på 3 meter og over, ikke tilgjengelig for allmenn ferdsel. Er det her mulig å montere jordfeilbryter på 100mA?
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.