I en Rema-butikk plages vi med at en kombiautomat på 30mA på belysning løser ut. Belastningen er 15 stk lysarmaturer med HF-forkobling montert i tak.
Er klar over at HF-forkobling kan ha en lekkasjestrøm på 1mA og har derfor ikke mer enn 15 armaturer på kursen.
Men lurer litt på tolkningen av valg av jordfeilbryter.
I montørhåndboka til NEK400 står følgende i kapittel 5.3 Jordfeilvern på side 99: ""Jordfeilvern må velges ut fra bruksområde, både når det gjelder utløsestrøm og andre egenskaper, og jordfeilvern som er ment å gi direkte personbeskyttelse, skal ha utløsestrøm på maksimalt 30mA. Jordfeilvern installert som brannforebyggende vern har stort sett utløsestrømmer på 100 og 300mA alt avhengig av installasjonstypen."" Her er det snakk om lysarmaturer montert i tak på 3 meter og over, ikke tilgjengelig for allmenn ferdsel. Er det her mulig å montere jordfeilbryter på 100mA?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

mont

Postet 21:25 - 16.5.2007
Prøv schneider electric sin jordfeilbryter A klasse si-type.Den er spesielt godt egnet i installasjoner hvor det genereres mye støy.(data,lysstoffarmaturer,vent.anlegg o.l)

Per Arne

Postet 18:56 - 17.5.2007
Skit i jordfeilbryteren. Dette er fast last.

mont

Postet 7:08 - 18.5.2007
Det er ikke lenger nok at det er fast last. I mange tilfeller må du ha jordfeilbryter. Kan for eksempel si varmekabler. Her må du ha jordfeilbryter i de fleste tilfeller selv om det er klassifisert som fast last.

Per Arne

Postet 19:20 - 18.5.2007
Bra innspill, jeg var nok for rask. Det jeg mener er at dette anlegget ikke er en forbrukskurs, det vil si ingen stikkontakter. Da kan man se bort fra jordfeilautomat etter at det er tatt en risikovurdering. Men NEK har selvfølgelig føringer for andre typer anlegg såsom varmekabel etc.

Mangart

Postet 21:23 - 18.5.2007
Hei, jeg må kommentere dette litt. Når det gjelder krav om jordfeilbryter, er det jo vesentlig om det er IT eller TN nett. I IT nett har alle forbrukskurser, altså kurser som leverer strøm direkte til forbukerutstyr eller stikkontakter, krav om jordfeilbryter på 30mA. Unntak er det som står under 411.6.1.01, men ingen av disse punktene blir gjeldende i dette tilfellet. Hvis anlegget derimot er et TN anlegg, kan nok jordfeilbryteren sløyfes. Synes dessuten at det er rart at jordfeilbryteren løser ut av bare 15 armaturer. Har du målt lekkstrømmen? De anleggene jeg har målt ligger langt under 1mA pr. armatur.

Frode

Postet 21:31 - 18.5.2007
Har ikke målt lekkstrømmen, men har fått oppgitt av Glamox at lekkstrømmen kan være opp til 1mA. De anbefaler ikke flere enn 15 armaturer på en kurs med jfb da den kan løse ut fra 16mA.

Poenget mitt med spørsmålet var tolkningen av det som står i Montørhåndboka:

""Jordfeilvern som er ment å gi direkte personbeskyttelse, skal ha utløsestrøm på maksimalt 30mA. Jordfeilvern installert som brannforebyggende vern har stort sett utløsestrømmer på 100 og 300mA alt avhengig av installasjonstypen""
(Se hele sitatet i første innlegget mitt)

Armaturer montert 3-4 meter over bakken er jo ikke tilgjengelige for personer. Vil det si at man kan bruke 100mA jfb???

Heia Norge

Postet 8:13 - 19.5.2007
Ikke nødvendig (kanskje) med jordfeilvern.
I henhold til NEK 400-2006 411.6.1.01.02 kan du sløyfe jordfeilvern. Dette er ikke et BA2-område, barn rekker simpelt hen ikke opp til taket. Forutsetter imidlertid at det er jordfeilovervåkning i tavla og at rutiner for sjekk av dette er ivaretatt i IK systemet. Du må imidlertid kunne dokumentere at vernet kobler ut innen 5 sekunder ved jorfeil nr. 2. Men dette kan nok tolkes på forskjellige måter. NEK 400 kapittel 411 er det største dritt som noen har produsert. Ekspertene skjønner heller ikke hva de har skrevet. Kapittel 411 er en skam for NK64. Hvordan skal vi montører skjønne noe som doktoringeniørene ikke selv skjønner.
Heia Norge!

Jan

Postet 11:54 - 22.5.2007
Bare litt på sidelinjen. Men er det ikke kondensatorene i armaturene som ""forvirrer"" jordfeilbryteren?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.