Jordfeilbryter

Spurt 5:55 - 21.8.2008 av Svein Anton|Siste svar 19:35 - 26.8.2008 av Mont

Svein Anton

Fastmonterte IR-varmere uteresturant. TN nett.Står en 4 polt jordfeilautomat med 30mA utløsestrøm der i dag.Hva mener dere er minimumskravet til jorfeilvern.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Mont

Postet 7:39 - 21.8.2008
Utendørsinstallasjon.

I likhet med en utelampe så skal denne installasjonen beskyttes av 30mA jordfeilvern.

Så det er helt kurant slik det er idag.

30mA er det høyeste sikkerhetsnivået og hvorfor gjøre noe med dette da?

Forumleder

Postet 11:31 - 21.8.2008
Hvor finner du kravet til jfb på utelampe? Det er for all del bra at denne enheten har en jfb, men jeg kan ikke si at jeg kan finne kravet til det i Normen.

Svein Anton

Postet 14:55 - 21.8.2008
Problemet er at 30mA er at det skal lite til før jordfeilvernet løser ut. Egentlig en dårlig løsning. (YIT). Burde vært delt opp i flere kurser. Var på nippet til å bytte med et vern jeg hadde i bilen. 40A 4 polt uten jordfeilbryter. Men ett eller annet magisk skjedde og vernet sto som det skulle.

adel

Postet 16:17 - 21.8.2008
Minimumskravet til jfb er jo 30ma t.o.m. 20A innendørs (stikk,varmekabler,ovner o.l)Utendørs er det samme kravet t.o.m. 32A.Over 32A kan en benytte høyere utløsestrøm på jfb.

Svein Anton

Postet 5:27 - 22.8.2008
Stikk og innstøpt varme skal ha jfb uansett. Er ikke så sikker på varmelampene.

adel

Postet 7:52 - 22.8.2008
På side 102 i montørhåndboken står det under pkt 714 at det skal være forankoblet jfb ved utendørs belysningsinstallasjoner.Videre under pkt 802 står det at det er krav til jfb ved termiske apparater og varmeanlegg.

Forumleder

Postet 8:39 - 22.8.2008
Dersom du ser i NEK 400:2006 på side 371 under 714 så står det der: NEK 400-7-714 gjelder ikke for:
- lysarmaturer som er festet til utsiden av en bygning og som forsynes direkte fra den interne ledningsinstallasjon i bygningen.

Når det gjelder 802 som du skriver så står det på side 414 i NEK400:2006 under 802.411 Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførsel
For varmekabelanlegg skal det som utstyr for utkobling benyttes et strømstyrt jordfeilvern med en merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 mA.

Dette er ikke varmekabelanlegg.

Montørhåndboka er en guide og ikke en norm, du MÅ alltid kontrollere om den stemmer overens med normen NEK400:2006 og forskriften. Akkurat i dette tilfelle utgjør det ingen fare siden du faktisk øker sikkerheten med å velge jfb.

Når det gjelder 411.3.3 som det refereres til tidligere i tråden så gjelder det for flyttbart utendørs utstyr og stikkontakter, det står ingenting om fasttilkoblet lys eller som denne varmelampen.

Svein Anton

Postet 16:09 - 22.8.2008
Flott

rr

Postet 21:18 - 25.8.2008
Adel skriver:
""Minimumskravet til jfb er jo 30ma t.o.m. 20A innendørs (stikk,varmekabler,ovner o.l)Utendørs er det samme kravet t.o.m. 32A.Over 32A kan en benytte høyere utløsestrøm på jfb.""

Mener du de nye kravene i NEK 400:2006 at alle forbrukskurser opp til en gitt størrelse skal ha 30mA jordfeilbryter forankoblet?

Er en del misforståelser blandt det. Noen tror de må har jordfeilautomater, siden disse kom omtrent på den tida da det ble snakk om dette. Kravet er bare å beskytte mot 30mA og man kan velge billigere løsninger enn jordfeilautomater om man ønsker dette.

Men over til saken. Dette blir jo isåfall et nytt krav og har ikke tilbakevirkende kraft på et eldre bygg. Her følger man de regler som var den gang, og hvis det blir problemer med denne varmeovnen utendørs så bør man finne jordfeilen (det sikre) eller bytte ut til 100mA hvis det ikke lar seg gjøre å fjerne jordfeilen og den ikke er til fare for personer, eiendom eller dyr.

Forumleder

Postet 6:09 - 26.8.2008
Jeg er fremdeles ikke enig at det er eller har vært et krav om jfb på slikt utstyr. Selvsagt kan jeg ta feil, men de referansene som er brukt i tråden her er ikke relevant til det spesifikke utstyret.

Mont

Postet 19:35 - 26.8.2008
Husk at normene er et minstekrav, folkens.

Det er alltid rom for å overdrive sikkerheten litt.

Så lenge jordfeilbryteren ikke går ut over driftsikkerheten, om dette kreves, så ser jeg ingen grunn til at jordfeilbryter MÅ utelates på død og liv.

Men skal man gå etter boka så virker det som Forumleder vet hva han snakker om.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.