Jordfeilbryter

Spurt 12:16 - 12.12.2003 av L|Siste svar 14:13 - 2.1.2004 av Forumleder

L

I hvilke nett er det krav om jordfeilbryter? Når en har et IT-Nett og skal gå ut fra hovedfordelingen til en underfordeling, er det da muligheter for å unngå jordfeilbryter?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 14:44 - 15.12.2003
Våre instruktører er veldig opptatt for øyeblikket, men vil svare på spørsmålet så fort de har anledning. Håper på forståelse for dette.

Forumleder

Postet 14:13 - 2.1.2004
Krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk finner du i NEK 400:2002-4-41 (Beskyttelse mot elektrisk sjokk).
I avsnitt 413 er det beskrevet krav til utkoblingsbetingelser for automatisk utkobling av strømtilførselen ved feil. Der finner du også krav til bruk av isolasjonsovervåkningsutstyr.

TN-system:
Personsikkerheten i TN-system ligger i utkobling ved første jordslutning. Som beskyttelse mot elektrisk sjokk benytter vi enten overstrømsvern eller strømstyrt jordfeilvern.

TT-system:
TT-systemet, -som beskyttelse mot elektrisk sjokk ved første jordfeil i installasjonen, kreves det strømstyrt jordfeilvern.

IT-system:
I IT-system vil første jordfeil være så liten at vanlig overstrømsvern ikke løser ut.
Avsnitt 413.1.5.1 setter krav om at dersom trafoen forsyner flere abonnenter skal første jordfeil for forbrukskurser kobles ut innen de tider som er angitt i Tabell 41 A, eller kursen skal utføres som klasse II, eller kursen forsynes via en skilletrafo. I praksis betyr det at det må installeres strømstyrt jordfeilvern på alle forbrukskurser dersom trafoen forsyner flere abonnenter. Med forbrukskurser forstås kurser som er direkte tilkoblet forbruksutstyr eller stikkontakter. Det vil si alle kurser som går til forbruk, eksempelvis lys, varme, teknisk osv.

For stigeledninger og lignende (stigeledning til underfordeling), se avsnitt 413.1.5.4. Her er alternativene isolasjonsovervåkning, utkobling (jordfeilbryter), eller utføres i samsvar med avsnitt 413.2 (klasse II).

Dersom en installasjon forsynes fra egen trafo skal det være installert utstyr for utkobling eller varsling av første feil mellom spenningsførende del eller jord. Utkobling av 1. jordfeil i IT-system er ikke påkrevd dersom berøringsspenningen er mindre enn 50 V.

Oppstår det en ny jordfeil i tillegg til bestående jordfeil, er betingelsene for automatisk utkopling av strømforsyningen ved feil nr 2 fastsatt i avsnitt 413.1.5.5, 413.1.5.6 og 413.1.5.7 (se NEK 400:2002).

For å bli gjort oppmerksom på første jordfeil kreves utstyr for isolasjonsovervåking. Isolasjonsovervåkingen skal gi både hørbart og synlig signal. Hvis utstyret for isolasjonsovervåking har både hørbart og synlig signal, er det tillatt å avstille det hørbare signalet. Ved større installasjoner anbefales det å installere selektivt overvåkingsutstyr som viser hvilken kurs det er feil på. I tillegg må det etableres rutiner for kontroll og utbedring av jordfeil.

Del 7 og 8 (NEK 400:2002) inneholder spesifikke krav til spesielle installasjoner. Der vil du finne krav til bruk av jordfeilbryter for spesielle forbrukere, som for eksempel varmekabel, baderom og utvendig stikkontakter.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.