yobro

Hei. Er det krav til jordfeilbryter hvis f.eks. en fabrikk er forsynt med egen trafo? IT-nett.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Petter Pus

Postet 7:55 - 12.9.2008
Nei, NEK 400
411.6.1.02
411.6.3.1
MEN DET ER KRAV TIL JORDEFEILOVERVÅKNING OG ET OPPEGÅENDE INTERNKONTROLLSYSTEM.

Takkkkkkkkkkk

Postet 16:24 - 12.9.2008
takk for svar,tusen takk