jordfeilbryter?

Spurt 9:08 - 9.5.2014 av Ole|Siste svar 5:33 - 12.5.2014 av Forumleder

Ole

Det skal tilkobles ei borehullspumpe som forsyner flere boliger og er tilkoblet et fellesanlegg.
nettsystem er 400v TN
Er det da krav om jordfeilbryter?
Det er ikke ønskelig bl.a. grunnet ""falske"" utkoblinger
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Elektro

Postet 19:53 - 9.5.2014
Du får automatisk utkobling ved minste kortslutningstrøm på TN anlegg. Derfor kan beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk tilfredsstilles uten jfb. Forutsetter fast tilkoblet pumpe

Ole

Postet 13:03 - 11.5.2014
Så det vil si om 1polt kortlutningstrøm i tamp av kabel er stor nok til å løse ut vernet elektromagnetisk er dette ok?

Elektro

Postet 17:32 - 11.5.2014
Hvis tilkoblingen ikke går under boligkravet i NEK400.2010-823 hvor alle kurser skal ha 30mA JFB og ikke under NEK400.2010-411.4.3 Kan du bruke sikringsautomaten som beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk hvis den løser ut innen kravene satt i tabell 41A i NEK400.2010

Forumleder

Postet 5:33 - 12.5.2014
Godt svart Elektro.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.