Jordfeilbryter

Spurt 9:18 - 8.10.2015 av Joachim|Siste svar 11:04 - 13.10.2015 av Hans Olav Arnesen

Joachim

Hei.

Har en fordeling med en 100A automatsikring.

Fra denne sikringen ligger det en PFSP ut til en trafo, for så å gå videre til et kjøleanlegg.

Sånn som jeg forstår forskriftene må denne trafoen/kabelen beskyttes med en JFB.

Har snakket med Schneider, og de foreslo en 100A, 300mA Selektiv JFB.

Vil denne 300mA jfb oppfylle forskriftene, eller trenger jeg en JFB med mindre merkestrøm?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Hans Olav Arnesen

Postet 11:05 - 8.10.2015

Det vil i de fleste tilfeller ikke være krav til jordfeilbryter her, unntaket er installasjoner galvanisk tilknyttet et allment IT-fordelingsnett i henhold til avsnitt 411.6. I dette tilfellet er dimensjoneringsgrunnlaget i henhold til merknad 3 i avsnitt 61.3.6.1c), som beskriver at jordfeilbryter ikke må være større i mA enn 0,5 ganger trafostørrelsen i kVA.

For installasjoner galvanisk adskilt fra et allment IT-fordelingsnett må kurser som minimum overvåkes.

For TN-installasjoner stilles ikke krav til overvåking, men dette er helt klart å anbefale.

For TT-installasjoner krever vedlegg 1 til FEL bruk av strømstyrt jordfeilvern, men det er ikke gitt krav til størrelse. Jordfeilbryteren må imidlertid ikke ha høyere utkoblingskriterie enn at enhver jordfeilstrøm som kan oppstå (ved liten impedans i feilstedet) blir koblet ut.

esmokra

Postet 14:42 - 8.10.2015

Du må finne ut ka får et fordelingsystem (IT TT TN) installasjonen er tilkoblet, og om bygget har egen trafo.

Så bestemmer du deg for løsning mtp jordfeilbryter.

esmokra

Postet 15:07 - 8.10.2015

For TN-installasjoner stilles ikke krav til overvåking, men dette er helt klart å anbefale.

Kvifor?

Hans Olav Arnesen

Postet 12:58 - 12.10.2015

Isolasjonsovervåking er eneste måten å oppdage "små jordfeil", det vil si feil mellom jord og fase hvor impedansen i feilstedet er høy, i TN-installasjoner. Isolasjonsovervåking er dessuten eneste mulighet for deteksjon av forbindelse mellom PE og N ute i installasjonen.

tommy

Postet 10:31 - 13.10.2015

Man kan ikke bruke isolasjonsovervåking på Tn-nett.

Hans Olav Arnesen

Postet 11:04 - 13.10.2015

Du har rett Tommy, her brukte jeg feil begrep. Det riktige er lekkasjestrømsovervåking for TN (mA), og isolasjonsovervåking for IT (kohm/Mohm).

Strømstyrt jordfeilvarsling kan benyttes i alle systemer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.