Jeg skal montere lyskastere i en lysmast på et Industriområde. Disse lyskasterne skal ha 2fas 400v (2000w).
Det sitter i dag eksisterende lyskastere i masten som kun er sikret med Automatsikringer, dette er gjort av nyere dato.
Er det krav til jordfeilbryter for en slik installasjon?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Forutsatt at det er et tn nett, kan du følge tabell 41A utkobling ved Ikjmin. 400v 0,2s
Den må kontrolleres mot ikj I enden av kursen.
Du trenger ikkje jordfeilbryter vis Ikjmin er høg nok.
Og kursen ikkje omfattes av andre tilleggskrav (del 7 og 8 nek)
Om du har mulighet legger du kursen inn I febdok.
Du trenger kortslutningsverdier fra den fordelingen kursen kommer i.