Jeg skal montere lyskastere i en lysmast på et Industriområde. Disse lyskasterne skal ha 2fas 400v (2000w).

Det sitter i dag eksisterende lyskastere i masten som kun er sikret med Automatsikringer, dette er gjort av nyere dato.

Er det krav til jordfeilbryter for en slik installasjon?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

esmokra

Postet 14:32 - 8.11.2015

Forutsatt at det er et tn nett, kan du følge tabell 41A utkobling ved Ikjmin. 400v 0,2s

Den må kontrolleres mot ikj I enden av kursen.

Du trenger ikkje jordfeilbryter vis Ikjmin er høg nok.

Og kursen ikkje omfattes av andre tilleggskrav (del 7 og 8 nek)

Om du har mulighet legger du kursen inn I febdok.

Du trenger kortslutningsverdier fra den fordelingen kursen kommer i.