Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja
føringer som er gitt over .
Så her er det vanskelig å vurdere det annerledes enn at det er jordfeilbryter som gjelder ihht elsikkerhet 78 og Nek 400: 2014-411. Evt klasse 2...
Enig med jon og JR.
Enig med jon og JR.
Ikke krav men lurt. Grunnen at dette ikke er krav er pga DSB avklarte med JW Graw på Eliaden når NEK 400 2014 kom ut at arbeid på en tamp dokumenteres og erklæres iht forskriften det ble bygget fra og sikkerhet skal minst opprettholdes ut bidra den gangs regelverk minimum. Men at dette i 2016 strider litt i mot føringene i Elsikkerhet 78 helt enig men minimum juss er nok det her ikke krav til jordfeilvern.
Jeg har lest hele avklaringen i Elsikkerhet 78 på nytt (en stund siden jeg gjorde det sist), og ser at dette kan defineres som "nye uttak på eksisterende kurs" under punkt 3.5 Mindre utvidelser av eksisterende anlegg. Altså ikke absolutt krav om jfb her, men lurt, som MA skriver.