Utestikkontakt fra byggeår uten krav til jordfeilbryter.
Det installeres varmepumpe. Utedelen tilkobles stikkontakten. Krav til jordfeilbryter?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei. Er montasjeåret av stikken som er gjeldende. Hvilket utstyr en plugger i er opp til eieren av anlegget å velge/vurdere. Men kunden bør uansett få høre gode argumenter for hvorfor han bør montere jordfeilbryter før han tar stilling.
Hva om stikkontakten flyttes f.eks. 1 meter eller utvides med en ny rundt hushjørnet?
Elsikkerhet 65:
Jordfeilbryter skal risikovurderes!
Ja det skal risikovurderes, men det er av elektroinstallatør før installasjonen av kabel og stikk. Ved montasje av varmepumpe i ettertid er ikke nødvendigvis han inni bilde. Hvis kunden spør elektroinstallatør om å flytte stikken rundt hjørnet/ eller legge opp til en ytterligere for å tilkoble varmepumpen, må dette nye arbeidet risikovurderes etter nye opplysninger om varmepumpemontasje. I denne risikovurderingen må jordfeilbryter ( i IT spesielt) være et alternativ til beskyttelsen mot elektrisk sjokk
Gode vurderinger av JR og EnToTre, men selv om dette ikke er et krav bør kunden anbefales jordfeilbryter (som du også er inne på i ditt første innlegg JR).
Om det skal risikovurderes, er det da nødvendigvis et kundekrav?
Om risikovurderingen tilsier at det skal være jordfeilbryter, så kan vel ikke kunden si nei? Han kan såklart si at han vil finne en annen elektriker til å gjøre jobben.
Om risikovurderingen tilsier at det anbefales, så er det derimot opp til kunden.
På eldre installasjon gjelder jo elsikkerhet 62/78. Jordfeilbryter på eldre bolig har ikke tilbakevirkende kraft, så det vil uansett bare være bør. Kunden bestemmer, installatøren vurderer og anbefaler.
Enig, med følgende unntak: Jordfeilvern installeres for kurser som forsyner baderom selv om bare deler av anlegget bygges nytt (Elsikkerhet 78).
Mange som glemmer monteringsanvisning.. Mitsubishi har ihvertfall KRAV om jordfeilbryter på sine varmepumper
http://www.miba.no/wp-content/uploads/2013/11/Brukermanual-Hara.pdf
side 2, under "FORSIKTIG!"Monter jordfeilbryter, avhengig av plasseringen av klimaanlegget (fuktige steder etc.). Hvis jordfeilbryter ikke monteres, kan dette føre til elektrisk støt.
Ja, viktig å følge montasjeanvisning fra produsent.
Husk også på at dersom du velger å følge eldre forskrifter/normer. i henhold 62/78. Da må du også følge hele forskriften som gjaldt da. slenger med en link til utdrag fra feb88 om hva som gjelder for utvendig stikk og kabling.
http://bildr.no/view/VitxblNR
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.