Jordfeilbryter

Spurt 10:37 - 7.10.2016 av Finn|Siste svar 23:46 - 22.10.2016 av Ronny

Finn

Utestikkontakt fra byggeår uten krav til jordfeilbryter.

Det installeres varmepumpe. Utedelen tilkobles stikkontakten. Krav til jordfeilbryter?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (12)

JR

Postet 11:53 - 7.10.2016

Nei. Er montasjeåret av stikken som er gjeldende. Hvilket utstyr en plugger i er opp til eieren av anlegget å velge/vurdere. Men kunden bør uansett få høre gode argumenter for hvorfor han bør montere jordfeilbryter før han tar stilling.

Finn

Postet 12:29 - 7.10.2016

Hva om stikkontakten flyttes f.eks. 1 meter eller utvides med en ny rundt hushjørnet?

EnToTre

Postet 12:53 - 7.10.2016

Elsikkerhet 65:

Jordfeilbryter skal risikovurderes!

JR

Postet 13:18 - 7.10.2016

Ja det skal risikovurderes, men det er av elektroinstallatør før installasjonen av kabel og stikk. Ved montasje av varmepumpe i ettertid er ikke nødvendigvis han inni bilde. Hvis kunden spør elektroinstallatør om å flytte stikken rundt hjørnet/ eller legge opp til en ytterligere for å tilkoble varmepumpen, må dette nye arbeidet risikovurderes etter nye opplysninger om varmepumpemontasje. I denne risikovurderingen må jordfeilbryter ( i IT spesielt) være et alternativ til beskyttelsen mot elektrisk sjokk

Hans Olav Arnesen

Postet 15:51 - 7.10.2016

Gode vurderinger av JR og EnToTre, men selv om dette ikke er et krav bør kunden anbefales jordfeilbryter (som du også er inne på i ditt første innlegg JR).

EnToTre

Postet 20:36 - 7.10.2016

Om det skal risikovurderes, er det da nødvendigvis et kundekrav?

Om risikovurderingen tilsier at det skal være jordfeilbryter, så kan vel ikke kunden si nei? Han kan såklart si at han vil finne en annen elektriker til å gjøre jobben.

Om risikovurderingen tilsier at det anbefales, så er det derimot opp til kunden.

JR

Postet 6:00 - 8.10.2016

På eldre installasjon gjelder jo elsikkerhet 62/78. Jordfeilbryter på eldre bolig har ikke tilbakevirkende kraft, så det vil uansett bare være bør. Kunden bestemmer, installatøren vurderer og anbefaler.

Hans Olav Arnesen

Postet 7:23 - 8.10.2016

Enig, med følgende unntak: Jordfeilvern installeres for kurser som forsyner baderom selv om bare deler av anlegget bygges nytt (Elsikkerhet 78).

JHS

Postet 11:38 - 11.10.2016

Mange som glemmer monteringsanvisning.. Mitsubishi har ihvertfall KRAV om jordfeilbryter på sine varmepumper

JHS

Postet 11:39 - 11.10.2016

http://www.miba.no/wp-content/uploads/2013/11/Brukermanual-Hara.pdf

side 2, under "FORSIKTIG!"Monter jordfeilbryter, avhengig av plasseringen av klimaanlegget (fuktige steder etc.). Hvis jordfeilbryter ikke monteres, kan dette føre til elektrisk støt.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:24 - 13.10.2016

Ja, viktig å følge montasjeanvisning fra produsent.

Ronny

Postet 23:46 - 22.10.2016

Husk også på at dersom du velger å følge eldre forskrifter/normer. i henhold 62/78. Da må du også følge hele forskriften som gjaldt da. slenger med en link til utdrag fra feb88 om hva som gjelder for utvendig stikk og kabling.

http://bildr.no/view/VitxblNR

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.