Jordfeilbryter

Spurt 17:39 - 18.2.2017 av Meg|Siste svar 8:48 - 20.2.2017 av Hans Olav Arnesen

Meg

Må bare få litt forståelse rundt jordfeilbryter.

Hva skjer om en velger en jordfeilbryter over Ijmin?

Eksempel: Ijmin på 300mA og velger en jordfeilbryter på 500mA

Takker på forhånd :)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Meg

Postet 18:12 - 18.2.2017

Tar ett spørsmål til ang. jordfeilbryter :)

Er sånn å fortstå at om man ikkje bruker JF.automat, så må man bruke dobbelt isolert kabel?

Evt. hvor står det i NEK 400?

EnToTre:)

Postet 19:07 - 18.2.2017

JEg syns du stiller litt for åpne spørsmål her...

For ting av avhengig av nettsystem og hva disse kursene skal forsyne.

Vi bruker jordfeilbryter av to grunner; Berøringssikkerhet og brann. Jo høyere merkestrøm du bruker jo mindre sikkerhet får man, forenklet sagt.

I bolig så er det krav om jordfeilbryter. Det kommer at av det bor masse rare folk der, samt unger. Så vi er liksom nødt til å gjøre ting idiotsikkert. 30mA er valg fordi det er grensen for hva et menneske tåler av strømgjennomgang. For brannsikkerhet så kan man ha en høyere verdi.

For IT og bolig så kan man nesten si at det er enten dobbelisolert eller jordfeilbryter som gjelder ja.

Meg

Postet 19:14 - 18.2.2017

Takk for svar :) hvor i NEK 400 står om at det skal være 30mA jordfeilbryter eller dobbeltisolet?

Dette anlegget gjelder IT-anlegg.

EnToTre:)

Postet 19:54 - 18.2.2017

FFortsatt for åpent spørsmål...

Jeg skrev om at en grunn er beskyttelse mot elektrisk sjokk. Du kan se i innholdsfortegnelsen og se om noen av kapitlene går på det.

I det kapittelet står det at du skal velge blant ulike beskyttelsesmetoder. De mest brukte er automatisk utkobling av kursen og dobbeltisolert.

Videre står det flere tilleggskrav i NEK som går på jordfeilbryter. Det er ikke noe absoluttkrav om at alle kurser skal ha det.

For eksempel så sier delnormen for bolig at om du har valgt automatisk utkobling for beskyttelse mot berøringsspenning så skal du ha jordfeilbryter.

Annet eksempel er varmekabel.

esmokra

Postet 7:19 - 19.2.2017

Det står i 410 i nek 400.

Beskyttelse mot elektrisk sjokk.

Står og masse om dette i normguide. Nøkkelen til forståelsen er å ha god kontroll på nettsystem, og vite korleis feilstrømmen går ved jordfeil og kor strømmen går ved normal drift.

Anbefale og jordingshåndboka.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:48 - 20.2.2017

Takk for svar :) hvor i NEK 400 står om at det skal være 30mA jordfeilbryter eller dobbeltisolet?

Dette anlegget gjelder IT-anlegg.

Dobbel eller forsterket isolasjon er et alternativ til automatisk utkobling som beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk. De to andre beskyttelsestiltakene er elektrisk adskillelse (skilletransformator) og ekstra lav spenning (SELV og PELV). Dette er beskrevet i avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2014.

Velger du et jordfeilvern med høyere utkoblingsstrøm enn minste jordfeilstrøm så vil ikke kravet i avsnitt 411.6.1.01.01 (kursen skal kobles ut ved enhver jordfeil) være ivaretatt.

Det stilles ikke krav til dobbelisolert kabel/installasjon foran første jordfeilvern i IT-systemer, men kravet til overgangsmotstand for jordelektroden blir vesentlig strengere om man ikke har klasse II/dobbelisolert foran første jordfeilvern (spesielt for boliger og andre installasjoner med 30 mA jordfeilvern for alle forbrukerkurser). Dette er beskrevet i veiledning til avsnitt 411.6.2.01.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.