Jordfeilbryter

Spurt 11:24 - 8.4.2019 av El|Siste svar 18:19 - 9.4.2019 av Hans Olav Arnesen

El

Legges pfxp kan man utelukke jordfeilbrytere i anlegg for usakkyndig betjening?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Pierre Richard

Postet 14:47 - 8.4.2019

Hei,

Avsnitt Nek 400-5-53-531.1 Tiltak for beskyttelse mot elektrisk sjokk, står det at man kan bruke flere beskyttelsesmetoder.

Én av de tiltak, er da Dobbel eller forsterket isolasjon (PFXP) og utstyr skal være Klasse 2.

Jeg tror at man kan bruke vanlig bryter (effektbryter) med PFXP.

Høre med Olav.

Mvh

Pierre Richard

Elektro

Postet 16:58 - 8.4.2019

Dobbeltisolert er et alternativ for beskyttelse mot elektrisk sjokk. PFXP er en type kabel du kan benytte. Dette forutsetter jo at utstyret også er dobbeltisolert selvfølgelig

Kjell Sandsodden

Postet 18:41 - 8.4.2019

Nå er det vanlig med billader i garagen . Da noen av ladrene har innebygget jordfeilbryter benyttes PFXP for å unngå to jorfeilbrytere i serie. Ofte blir kabel lagt i bakken. NB! PFXP opp til og med 6q kan ikke forelegges i bakken.Det kan derimot PFXP 10q og oppover ,om den har mekanisk overdekning.

Pierre Richard

Postet 18:54 - 8.4.2019

Nå er det vanlig med billader i garagen . Da noen av ladrene har innebygget jordfeilbryter benyttes PFXP for å unngå to jorfeilbrytere i serie. Ofte blir kabel lagt i bakken. NB! PFXP opp til og med 6q kan ikke forelegges i bakken.Det kan derimot PFXP 10q og oppover ,om den har mekanisk overdekning.

Hei kjell.

Takk for tillegge info, men hvor står det i NEKen at pfxp opp til 6q kan ikke forlegge i bakken?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 18:07 - 9.4.2019
Instructor contact card

Det er produsent av elektrisk utstyr (omfatter også kabler) som beskriver hvordan utstyret kan benyttes. Dette bygger i stor grad på hvilken utstyrsnorm det aktuelle utstyret er produsert etter.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 18:19 - 9.4.2019
Instructor contact card

Aktuelle beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk, i elektriske anlegg som er tilgjengelige for usakkyndige, er beskrevet i avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2018.

Følgende beskyttelsesmetoder er tillatt: automatisk utkobling av strømtilførselen (se avsnitt 411), dobbel eller forsterket isolasjon (se avsnitt 412), elektrisk adskillelse ved forsyning til én utstyrsenhet (se avsnitt 413), eller ekstra lav spenning (SELV og PELV) (se avsnitt 414).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.