Hva sier NEK 400 om jfb for lys i industribygg? Anlegget skal være for usakkyndig betjening?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Pg

Postet 22:13 - 19.5.2019

Skal ha det.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:50 - 24.5.2019
Instructor contact card

For en kurs med kun lys (ikke stikkontakter) finnes det ikke noe generelt krav til jordfeilvern. Avsnitt 411.3.3 i NEK 400:2018 har ingen relevans.

For IT-installasjoner er det avgjørende om virksomheten har egen trafo (411.6.3), eller har felles trafo med andre (411.6.2). Ved egen trafo stilles det som minimum krav til overvåking, mens minstekrav ved felles trafo er utkobling av 1. jordfeil. For å oppnå utkobling av 1. jordfeil i IT kreves det i praksis jordfeilvern, men nominell verdi kan være opptil 0,5 mA pr kVA trafoytelse.

Det har ingen betydning om anlegget skal være tilgjengelig for usakkyndige eller ikke.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.