Hva sier NEK 400 om jfb for lys i industribygg? Anlegget skal være for usakkyndig betjening?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Skal ha det.
For en kurs med kun lys (ikke stikkontakter) finnes det ikke noe generelt krav til jordfeilvern. Avsnitt 411.3.3 i NEK 400:2018 har ingen relevans.
For IT-installasjoner er det avgjørende om virksomheten har egen trafo (411.6.3), eller har felles trafo med andre (411.6.2). Ved egen trafo stilles det som minimum krav til overvåking, mens minstekrav ved felles trafo er utkobling av 1. jordfeil. For å oppnå utkobling av 1. jordfeil i IT kreves det i praksis jordfeilvern, men nominell verdi kan være opptil 0,5 mA pr kVA trafoytelse.
Det har ingen betydning om anlegget skal være tilgjengelig for usakkyndige eller ikke.