Jordfeilbryter

Spurt 10:49 - 25.9.2006 av Jostein Gr|Siste svar 14:57 - 19.11.2007 av l

Jostein Gr

Hei
Er det krav til jordfeilbryter på hver kurs i nytt anlegg i hus i dag.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

Forumleder

Postet 10:42 - 29.9.2006
Viser til 411.3.3 i NEK 400 2006


Alle stikkontakter ikke over 20 A skal ha 30 ma jordfeilbryter.
Flyttbart utstyr med merkestrøm ikke over 32 A for bruk utendørs skal ha 30 ma jordfeilbryter.

fjor elektro

Postet 19:04 - 17.10.2006
kvifor denne grensa på 20 A,og ikkje på alle stikk.

Forumleder

Postet 16:27 - 18.10.2006
Det har vært en diskusjon internasjonalt. Er faktisk bare satt en grense, dette kan bli forrandret i neste norm som kommer.

trikker

Postet 15:39 - 12.11.2006
Så om jeg har et apparat i et verksted som bruker 32A vern så kan jeg ikke bruke jordfeilbryter? Eller kan jeg det som en slags ""personlig sikkerhet"" om jeg vil?

Forumleder

Postet 19:46 - 14.11.2006
Dette kan du. Det som står i normen er bare et minstekrav. Kan selvfølgelig lage et sikrere anlegg.

Undreren

Postet 8:56 - 23.11.2006
Men hvorfor er det et minstekrav? Det er jo selvsagt like farlig å få jordfeil i en stor 230V industrimaskin som i en brødrister for eksempel.

Forumleder

Postet 10:33 - 10.1.2007
Det er bare sånn forskriften og normen er bygget opp, legger minimum sikkerhetsnivå så må vi selv ta en rissikovurdering med kunden og vurdere om vi skal ha et sikrere anlegg.

Bengt

Postet 13:28 - 18.11.2007
Ref tidligee svar:
""Viser til 411.3.3 i NEK 400 2006


Alle stikkontakter ikke over 20 A skal ha 30 ma jordfeilbryter..""

Men går det an at jordfeilbryter kan være felles for flere kurser?

eksempelvis at fordelingen blir satt opp med 2 jordfeilbrytere som hver dekker 4 kurser.

Vet jo at dette kan være lite praktisk, men sånn rent forskriftsmessig så vil jo kursene bli ivaretatt av 30 mA utløserstrøm.

Forumleder

Postet 18:33 - 18.11.2007
Kan ikke garantere at du har et driftssikkert anlegg, men det er mer stabilt enn med kun 1 jfb.

l

Postet 14:57 - 19.11.2007
I enkle installasjoner som normale eneboliger og leiligheter, er det godt nok med to jordfeilbrytere.

Jo fler jo bedre driftsikkerhet, men to holder til disse installsjonene. Og det er godtatt fra DSB

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.