Jordfeilbryter

Spurt 16:23 - 18.11.2006 av Kenneth br|Siste svar 10:02 - 18.12.2006 av Forumleder

Kenneth br

Hei !

Jeg har et prosjekt som el. læregutt...

Jeg skal prosjektere et sikringsskap som skal forsyne fryserom og klimaskap.

Fordelingssystemet er TNC-S.

Ettersom det er varer i klimarom og fryserom for flere milioner er det risikabelt med jordfeilbrytere i dette anlegget.

Spørsmål: kan jeg kutte ut jordfeilbrytere her?, eller må det være jordfeilbryter i følge forskrifter?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Mont

Postet 8:39 - 23.11.2006
Du kan unlate å ha jordfeilbryter her inne siden det vil bety kortslutning ved direkte metallisk jordfeil. Og da vil jo vernet ta jobben med utkobling.

Her må det bli tatt en risikovurdering.

Det er påkrevd å ha jordfeilbryter på alle steder der mennesker og dyr oppholder seg. Så om dette er et fryserrom så kan du unlate å ha jordfeilbryter. Jeg er ikke helt oppdatert på nyeste norm. Så andre må gjerne korrigere meg nå.

Slå opp i NEK 400 under avsnittene som omhandler jordfeilbrytere. Du vil garantert støte på en liten notis som omhandler jordfeilbryter vs lagerrom.

Mont

Postet 10:23 - 29.11.2006
Jordfeilbrytere kan altså unlates der mennesker ikke oppholder seg til vanlig.

Det er kjedelig at matvarer for flere tusen kroner skal råtne og må kastes bare på grunn av en jordfeilbryter som slår ut av en liten bagatell og slår av hele fryseranlegget.

Kenneth

Postet 16:57 - 29.11.2006
på hvilken side i hvilken bok står det??

Kjell

Postet 17:38 - 29.11.2006
Jordfeilbryter kan utelukkes hvis bedriften har et internkontrollsystem som jevnlig kontrollerer og vedlikeholder elanlegget.
Der kan en jordfeilvarsler godt brukes siden det er risiko for store økonomiske tap.
Det finnes også automatiske gjeninnkoblere som benyttes på jordfeilbrytere. Disse prøver en to-tre ganger hvis jordfeilbryteren har lagt ut pga forstyrrelser på nettet.

Kenneth

Postet 16:02 - 30.11.2006
Ok, men hvor står alt dette.

Det er kun nedskrevne regler jeg følger.

Jeg kan jo ikke utføre et anlegg basert på hevdelser.

Forumleder

Postet 10:02 - 18.12.2006
Vil vise til 411.6.1.01.03 side 79 i NEK 400 2006 Der står det litt om det.
Ellers kan du ringe meg på tlf: 99 57 69 19 så kan vi diskutere det.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.