Noe som vet når det ble absolutt krav om jordfeilbryter bad IT anlegg?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I FEB 88 var kravet at man plasserte kontakter høyt på bad, ikke krav om jordfeilbryter.
I FEB 91 var det krav om jordfeilbryter for bad.
Samt at Elsikkerhetsbladet sier at man skal installere jordfeilbryter ved den minste endring på et bad.
NEK400-7-701.1
Skal lese om baderom i dag. I NEK og Montør boka. jeg VEDDER på at det er 30mA ! Det går gjennom hele NEK som en rød tråd ... ! Jeg vedder 10 øre .
NEK 400 701.415.1
I rom som inneholder badekar og/eller dusj SKAL ALLE kurser beskyttes av ett eller flere strømstyrte jordfeilvern (RCD, RCCB, RCBO) med merkeutløserstrøm <30mA .
NEK400-7-701.1
Skal lese om baderom i dag. I NEK og Montør boka. jeg VEDDER på at det er 30mA ! Det går gjennom hele NEK som en rød tråd ... ! Jeg vedder 10 øre .
NEK 400 701.415.1
I rom som inneholder badekar og/eller dusj SKAL ALLE kurser beskyttes av ett eller flere strømstyrte jordfeilvern (RCD, RCCB, RCBO) med merkeutløserstrøm <30mA .
Du svarer ikke på spørsmålet til Jens Petter, som kort og godt gjaldt følgende: Noen som vet når det ble absolutt krav om jordfeilbryter for bad i IT-anlegg?
Gjermund svarte imidlertid på spørsmålet, og dessuten rett, selv om det er noen nyanser i FEB 1991 § 701.53 og § 701.55.
Takker for svar!