Hei

823.411.3.3 sier at hver forbrukerkurs skal være beskyttet av et eget strømstyrt jordfeilvern på max 30mA.

Har en hytte installasjon hvor vannpumpen løser ut jordfeilvernet. Klarer ikke å finne noen feil med pumpen og ingen 30mA problemløsere holder.

Kan jeg benytte meg av en 100 mA jordfeilbryter, skrive avvik fra 823 og dokumentere vannpumpekursen ihht 411.3.2

Trafoen er på 500kva

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

ELmann

Postet 20:11 - 25.2.2013
Prøv å monter denne: http://www.xdigital.no/

Se filmen også :)

Forumleder

Postet 6:57 - 26.2.2013
I stedet for øke til 100 mA ville jeg først forsøkt med en på 30 mA med tidsforsinka utkobling (som i avsnitt 411.6.1.01.02). Dette kan dessuten forsvares i henhold til avsnitt 823.411.3.3.

Hvis ikke dette funker kan du ty til avviket du beskriver.

Kjell

Postet 10:47 - 27.2.2013
Takker for tips begge to. Skal prøve en tidsforsinket, før jeg tyr til en 100mA.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.