Hei. Ved å bruke tilførsel type mrflex og direkte til lader med innebygget dc vern, kan man da slippe jordfeilbryter på kurs, eller må man ha "vanlig" jordfeilbryter I tillegg?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Se NEK 400-7-722.531.2.3.101
"Hvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet mot virkningene av DC feilstrømmer. Beskyttelsen skal anordnes ved bruk av:
[...]
- strømstyrt jordfeilvern Type A som sammen med et utstyr for detektering av DC sumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med NEK IEC 62955, minst gir beskyttelse mot DC feilstrømmer tilsvarende til strømstyrt jordfeilvern Type B."
For å oppsummere, ja du må ha type A "vanlig" jordfeilbryter først, 30 mA, se NEK 400-7-722.410.3.6
Dobbelt isolert kabel (PFXP) til lader med innebygget jordfeilbryter og vanlig automat oppstrøms fra tavle. Er ikke dette lov?
Jo oppstrøms type B som Olav skriver
Har du lader med innebygget jfb type B, trenger man ikke jordfeilbryter før klasse II kabel
Bra besvart av Olav og Elektro.