Jordfeilbryter før jordfeilautomat?

Spurt 13:58 - 18.10.2008 av Mont|Siste svar 20:44 - 21.10.2008 av Forumleder

Mont

Er det noe problet å ha denne løsningen?
Har montert en kurs til hos kunde, men satte opp en jordfeilautomat, men kom på etterpå at denne står jo etter jordfeilbryteren. Vil dette ha noe å si? Man vil jo bare få en ekstra jordfeilsikring på denne kursen..
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

SoW

Postet 14:25 - 18.10.2008
Hvis de er av samme karakteristikk vil du ikke få selektivitet.

Nei, det har ikke noe å si. Men, det er jo en dyrere løsning.

(skal du ha selektivitet må jordfeilbryteren ha tidsforsenkning eller høyere karakteristikk)

SoW

Postet 14:26 - 18.10.2008
Hvis de er av samme karakteristikk vil du ikke få selektivitet.

Nei, det har ikke noe å si. Men, det er jo en dyrere løsning.

(skal du ha selektivitet må jordfeilbryteren ha tidsforsenkning eller høyere utløstestrøm i mA)

L

Postet 13:54 - 20.10.2008
Ikke så gøy å gå tilbake til kunden å skifte? Forstår.
d å koble en jordfeilautOmat etter jorfelbryter
er ingen feil å gjør d sån du ha gjort.
Hvis du ser i montærhåndboka sitt forslag identisk til ditt senari.
Side 99.
Utdrag:En løsning kan også være å installere en hovedjordfeilbryter med utløsestrøm på 100-500ma foran hele installasjonen.for å tilfredsstillende selektivitet må dette verne være av s-type,og ha en nominell utløsestrøm som er minst tre ganger så stor som etterfølgende jordfeilvern.

SoW

Postet 21:13 - 20.10.2008
På så store som 500mA bør man også tenke på forankoblet trafo.

Yozo

Postet 20:22 - 21.10.2008
Hvorfor?

Forumleder

Postet 20:44 - 21.10.2008
Det er en tommelfingerregel som sier at den minste jordfeilstrømmen som går viaa kapasitansene i et IT nett er omtrent en halv gang trafoytelsen med svaret i milliamper.

feks. 1Mva trafo er det samme som 1000Kva x 1/2 = 500mA denne kalles Idmin og brukes til å bestemme største jfb.
1000Kva x 2 = 2A denne kalles Idmaks og brukes til å finne maksimal størrelse på overgangsmotstanden til den lokale jordelektroden.

R = U/Idmaks = 50/2 = 25ohm

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.