Jordfeilbryter for stigeledning i TN-nett!

Spurt 22:15 - 9.1.2016 av RB|Siste svar 10:01 - 22.1.2016 av Hans Olav Arnesen

RB

Holder på å bygge om et gardsbruk fra 230V til 400V. I hovedfordelingen i fjøset har alle utgående stigeledninger forankoblet jordfeilbryter. Kablene er PFSP nedgravd i bakken, dvs. ikke dobbeltisolert. Kan jordfeilbryter droppes ved overgang til TN? Den ene underfordelingen er ny, med jordfeilautomater på alle kurser. Ny tilførsel er PFSP. Sliter med plass i tavla og er usikker på kravene.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Hans Olav Arnesen

Postet 13:46 - 11.1.2016

Det har vært systemuavhengig (også TN) krav til jordfeilbrytere i landbruksinstallasjoner siden 1991.

I NEK 400:2014 gjelder krav i avsnitt 705.422.02: Alle kurser i landbruksinstallasjoner skal ha "brannbryter", det vil si jordfeilvern ikke større enn 300 mA. For stikkontaktkurser gjelder strengere krav, gitt i avsnitt 705.411.3.3.

RB

Postet 16:30 - 11.1.2016

Takk for flott svar. Vil det være greit å bruke en slik jordfeilautomat for stigeledning ut til underfordeling i et frittstående verksted hvor alle kurser har 30mA jordfeilautomater? Dette vernet har kun slavekontakt for N-leder? Hvis ikke, isåfall i hvilke tilfeller kan et slikt vern benyttes?

http://efobasen.efo.no/Produktsøk/Produktvisning/tabid/110/product/2d350a35-5304-4596-9033-34c76fe61595/ssc/1/Default.aspx

Hans Olav Arnesen

Postet 7:15 - 12.1.2016

Benytt tidsforsinket jordfeilbryter på 100 eller 300 mA (for å oppnå god selektivitet) for hovedkabel/stiger.

RB

Postet 17:03 - 12.1.2016

Takk. Hva med større stigekurser ut fra hovedtavle hvor effektbryter er eneste alternativ? Har en modulær effektbryter på 100A i denne tavla nå, med PFXP kabel ut til underfordeling. Må denne ha jordfeilbryter? Hvor går grensen? Har dobbeltisolert kabel noe å si? Synes det er vanskelig å tolke NEK i dette tilfellet.

Hans Olav Arnesen

Postet 10:01 - 22.1.2016

Takk. Hva med større stigekurser ut fra hovedtavle hvor effektbryter er eneste alternativ? Har en modulær effektbryter på 100A i denne tavla nå, med PFXP kabel ut til underfordeling. Må denne ha jordfeilbryter? Hvor går grensen? Har dobbeltisolert kabel noe å si? Synes det er vanskelig å tolke NEK i dette tilfellet.

Dette er besvart 22.10.2015 av NK 64, se http://www.nk64.no/NEK400_FAQ_view.aspx.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.