Jordfeilbryter for utstyr kl. II på bad

Spurt 8:08 - 16.4.2004 av Terje Johannesen|Siste svar 8:46 - 19.4.2004 av Forumleder

Terje Johannesen

Er det krav om jordfeilbryter på en lampe kl. II som sitter i tak på et bad?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 13:22 - 16.4.2004
Vi har mottatt spørsmålet ditt, og vi trenger litt tid før vi kan legge ut svar.

Forumleder

Postet 8:46 - 19.4.2004
Ser vi kun på NEK 400:2002-7-701 som omhandler bad er det ikke krav til forankoblet jordfeilbryter på 30 mA, under forutsetning at armaturen er plassert i område 2, 3 og utenfor områdene. Selv om normen ikke krever dette anbefaler vi å montere jordfeilbryter.

I tillegg må det klarlegges om det er spesielle krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk (personbeskyttelse). Se NEK 400-4-413. Dersom det er IT nett forsynt fra allment distribusjonsnett skal forbrukerkurser tilfredsstille kravene i NEK 400:200- 41, avsnitt 413.1.5.