Jordfeilbryter foran overspenningsvern.

Spurt 18:50 - 19.11.2008 av mont|Siste svar 9:40 - 18.3.2013 av Forumleder

mont

Hei. Ifølge Moeller store grønne s. 24 skal det kobler jordfeilbryter foran overspenningsvern. Er det noen som vet hvorfor?, hvor stor mA skal det være?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

l

Postet 19:45 - 19.11.2008
Har ikke giddet se på det selv, men her er nok svar på dine spørsmål:
http://www.nk64.no/NEK400_RET/534-2-5_534-2-7.aspx

Dog du må ha det foran om overspenningsvern levrandøren krever det.

Frode

Postet 20:10 - 20.11.2008
I Moellers Store grønne siste utgave står følgende (Utgave A-2008):

Krav i TT-system:
For å tilfredstille nye krav i NEK 400 § 534.2.6 anbefaler vi at det plasseres en jordfeilbryter foran overspenningsvernet.

Dette gjelder kun ved TT-System!!!

Der anbefaler dem følgende typer:
PFIM-40/2/01-G/A El.nr. 1654751
PFIM-63/4/01-G/A El.nr. 1654938

Mont

Postet 20:46 - 20.11.2008
Jeg har montert en jordfeilbryter foran overspenningsvern. er det feil??

Forumleder

Postet 6:13 - 21.11.2008
<>

Nei det er en løsning som er anbefalt i Møllers store grønne på TT nett. Det står at det ikke kreves i et It nett, men sånn jeg tolker det så kan du med fordel bruke det.

Sikkert noen som har gode argumenter for ikke å bruke det. Kom med dem!

Frode

Postet 17:49 - 21.11.2008
Hva er hensikten i et IT nett?? Unødvendig å påføre kunden kostnader for dyre jordfeilbrytere på noe som ikke har noen hensikt eller ikke kreves.
I tillegg er det dumt hvis jfb løser ut en gang og ikke blir oppdaget at den er utløst (strømmen er jo ikke borte noen plasser i huset). Hvis det da kommer en overspenning vil jo ikke overspenningsvernet fungere pga en jfb som har løst ut tidligere en gang. Da kan det resultere i ødelagt elektronikk og i verste fall brann.

Forumleder

Postet 8:20 - 22.11.2008
Den løser vel mest sannsynligvis ut når du får overslag i overspenningsvernet/når det har vært en overspenning????

Frode

Postet 11:12 - 22.11.2008
Et overspenningsvern har en tennspenning, feks 280V fase-jord.
Ved små overspenninger slipper den energien over til jord og går tilbake til normal tilstand etterpå. Ved høyere overspenninger skjer det samme, men vernet kan ryke. Det vises da på indikatoren på overspenningsvernet. Det er ikke slik at fase ligger til jord etter overspenninger.

freddy

Postet 13:27 - 15.3.2013
Kan du ha jordfeilbryter etter overspenningsvernet? altså kv-ov- ovsp- jfbr- kurser??

Forumleder

Postet 9:40 - 18.3.2013
Dette er systemavhengig.

For et TN-system vil frakoblingen normalt ivaretas av installasjonens hovedoverstrømsvern. Altså ok som du beskriver.

For et IT-system uten tilkoblet PE-leder fra netteier (for eksempel luftstrekk) må det enten være forankoblet jordfeilvern, overspenningsvern plassert i egen kapsling av ikke-brennbart materiale, eller overspenningsvern spesielt konstruert for å unngå havari og brann (avsnitt 534.2.4 i NEK 400:2010). Dette vil også gjelde for TT-systemer.

For et IT-system med tilkoblet PE-leder fra netteier er det ikke et krav i normen at jordfeil i fordelingen skal kobles fra, men dette er absolutt å anbefale.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.