Hei! Noen som har litt kontroll på historikk når det gjelder absolutte krav til jordfeilbrytere opp i gjennom NEK historien på de forskjellige nett systemer?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, det har jeg :-). Jeg har imidlertid ikke laget noen samlet oversikt over dette, og kan derfor bare svare på konkrete spørsmål om emnet.
Jeg kjenner imidlertid til at det "verserer" slike oversikter i bransjen, så om noen har tilgang til en slik er det fint om den kan deles her.
Ok, takk for svar. Skal sjekke ut om jeg finner en slik oversikt.
Ja, det har jeg :-). Jeg har imidlertid ikke laget noen samlet oversikt over dette, og kan derfor bare svare på konkrete spørsmål om emnet.
Jeg kjenner imidlertid til at det "verserer" slike oversikter i bransjen, så om noen har tilgang til en slik er det fint om den kan deles her.
Kanskje du kan svare på denne. Når ble det absolutte krav til jfb på forbrukskurser TT anlegg? Har prøvd å finne det, men greier ikke helt å tyde NEK, jeg jobber på et bygg som var bygget i 2006 der jeg har fått spørsmål om dette var krav.
Kanskje du kan svare på denne. Når ble det absolutte krav til jfb på forbrukskurser TT anlegg? Har prøvd å finne det, men greier ikke helt å tyde NEK, jeg jobber på et bygg som var bygget i 2006 der jeg har fått spørsmål om dette var krav.
Kravet kom med FEL (1999).
Du kan se på historisk endringer under "HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS"
Du kan se på historisk endringer under "HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS"
Takk for innspill!
Litt relevant.
Når ble kravet til isjolasjonresistans endret fra 1000kOhm/V til 1MOhm?
Har lett gjennom, funnet 1000kOhm/V i rødbok (forutsatt at blader har blitt utskiftet som de skulle) og FEB88.
Har ikke funnet i FEB 91/NEK 1998, mulig det var fordi jeg faktisk måtte ut og jobbe. :-)
Hvis noen har detaljer med henvisninger så er jeg takknemmelig
Litt relevant.
Når ble kravet til isjolasjonresistans endret fra 1000kOhm/V til 1MOhm?
Har lett gjennom, funnet 1000kOhm/V i rødbok (forutsatt at blader har blitt utskiftet som de skulle) og FEB88.
Har ikke funnet i FEB 91/NEK 1998, mulig det var fordi jeg faktisk måtte ut og jobbe. :-)
Hvis noen har detaljer med henvisninger så er jeg takknemmelig
Frem til 1999 (Rødboka, FEB 88 og FEB 91): Minst 1000 ohm pr. volt driftsspenning.
Fra 1999 og frem til 2006 (NEK 400:1998 og NEK 400:2002): Bedre enn 0,5 M?.
Fra 2006 og frem til 2018 (NEK 400:2006, NEK 400:2010 og NEK 400:2014): Bedre enn 1 M?.
Fra 2018 (NEK 400:2018): Bedre enn 1 M? for hver hovedkurs.