Jordfeilbryter i det fri TN Nett

Spurt 14:59 - 15.1.2004 av Harald|Siste svar 10:39 - 16.1.2004 av Forumleder

Harald

Slik jeg tolker § 818.4.2 stilles det krav til jordfeilbryter på en utvendig stikkontakt uavhengig av nettsystem. Stemmer det?
Finnes det unntak for TN 400V 125 A stikk?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:39 - 16.1.2004
Kravet i avsnitt 818.4.2 gjelder for alle fordelingssystemene.

Når det gjelder NEK 400-8-818, avsnitt 818.4.2 har NK 64 fått mye spørsmål om forståelsen av dette avsnittet. NK 64 har behandlet dette og det har kommet endringer til NEK 400-8-818. Klikk på teksten ""Endringer NK 64"", så kommer du rett til hvilke endringer som NK 64 har kommet med.

Der finner du også svar på krav til merkestrøm for stikkontakter som skal ha foranstående strømstyrt jordfeilvern.

Endringer NK 64