Noen som vet når det ble krav til jordfeilbryter i dyrerom i landbruket?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Allerede med FEA (rødboka, gjeldende fra 01.01.1964) kom det krav til jordfeilbryter på 30 mA for kurser med topolede stikkontakter med merkestrøm 10/16 A, samt for varmekabelanlegg.
Med FEB 1991 ble kravet endret til 30 mA for stikkontakter med merkestrøm til og med 32 A, og 100 mA for stikkontaker med høyere merkestrøm.
I NEK 400:2006 kom det også inn krav til kurser uten stikkontakter, men da til jordfeilbryter med utløsestrøm på 300 mA.
Takker for svar !