Jordfeilbryter i dyrerom

Spurt 13:25 - 19.3.2018 av Oyvind|Siste svar 16:48 - 21.3.2018 av Oyvind

Oyvind

Noen som vet når det ble krav til jordfeilbryter i dyrerom i landbruket?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 13:54 - 20.3.2018

Allerede med FEA (rødboka, gjeldende fra 01.01.1964) kom det krav til jordfeilbryter på 30 mA for kurser med topolede stikkontakter med merkestrøm 10/16 A, samt for varmekabelanlegg.

Med FEB 1991 ble kravet endret til 30 mA for stikkontakter med merkestrøm til og med 32 A, og 100 mA for stikkontaker med høyere merkestrøm.

I NEK 400:2006 kom det også inn krav til kurser uten stikkontakter, men da til jordfeilbryter med utløsestrøm på 300 mA.

Oyvind

Postet 16:48 - 21.3.2018

Takker for svar !