Jordfeilbryter i IT-nett

Spurt 21:29 - 15.11.2005 av Elling|Siste svar 11:56 - 18.11.2005 av Forumleder

Elling

Hei,

Har et anlegg hvor hele tavla har kombinert overstrømsvern og jordfeilbrytere (30mA) i hver enkelt vern. Nettet er IT-nett. Dette gjelder samtlige forbrukerkurser jfr NEK400 413.1.5.

MEN; jeg har en 32A underfordeling, hvor en PR går i stålrør ned til kjelleren. Denne er det ikke jordfeilbryter på, men den føder to sikrer som er satt i en fin boks der nede. Begge disse to har kombinert overstrøm-/jordfeilvern, og følgelig er kravet om å sikre forbrukskursene ivaretatt.

Er det noe jeg overser, eller er det i orden å ha denne ""stigeren"" uten mer jordfeilvern/overvåkning?

mvh,
E
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:56 - 18.11.2005
Hvis stigeren er dobbeltisolert så trenger du ikke jordfeilbryter. Vil henvise til 410 i NEK 400 2002 der må du bruke følgende beskyttelsestiltsk mot inndirekte berøring.
-Automatisk utkobling av strømtilførselen
-Klasse 11 utstyr eller tilsvarende isolasjon
- Elektrisk adskillelse.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.