Jordfeilbryter i landbruk ol.

Spurt 8:59 - 25.3.2003 av Terje Johannesen|Siste svar 18:03 - 31.3.2003 av Forumleder

Terje Johannesen

Jordfeilbryter for beskyttelse mot brann i hhv. landbruk og omgivelser med brennbart støv på 300/500 mA, er de beregnet på utkobling av 1. eller 2. jordfeil? I mange deler av landet med spredt bebyggelse er jo ikke jordfeilstrømmer så store ved 1. jordfeil.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 18:03 - 31.3.2003
Jordfeilbryteren skal løse ut på lekkasjestrømmer som kan forårsake brann, dvs første jordfeil.

Når det gjelder krav til utløsestrøm pekes det på i normen at utløsestrømmen ikke skal overstige 500 mA, henholdsvis 300 mA.

Det er riktig som du sier at en jordfeilbryter på 500 mA vil kreve store kapasistanser i et IT nett. I distriktene er disse kapasistansene ofte langt lavere. Derfor må vi i mange tilfeller benytte en jordfeilbryter med lavere utløsestrøm.