Jordfeilbryter i serie med automatsikring

Spurt 8:45 - 23.4.2019 av jr|Siste svar 7:11 - 25.4.2019 av Hans Olav Arnesen

jr

Hei,

finner ikke noe i FDV fra produsent om følgende sak:

Ifb. med renovering har vi en jordfeilbryter i serie med automatisikring, effektbryter står som hovedsikring i tavlen.

Automatsikringen har lavere merkestrøm enn jordfeilbryteren.

Tenker normal jordfeilbryter forran automatsikringen, men i dette tilfellet har montør plassert automatsikringen forran jordfeilbryteren. KLII kabel mellom automat og jordfeilbryter.

Finner ikke noen plass om plassering av jordfeilbryteren iforhold til automatsikringen.

Noen synspunkter på dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Jarle

Postet 15:25 - 24.4.2019

Det har egentlig ingen praktisk betydning elektrisk sett.

Merkestrømmen du ser på jordfeilbryteren er det maksimale jordfeilbryteren kan håndtere av belastningsstrøm. Og da i praksis et tak på hvor høyt kursen kan sikres. Jordfeilbryteren har ikke noe OV eller KV rolle. Det er automatsikringen som bestemmer kapasiteten på kursen og som er/skal være svakeste ledd uansett. Det hadde vært verre om automatsikringen din var større enn merkestrømmen på jordfeilvernet. ;)

Jarle

Postet 15:27 - 24.4.2019

Montøren i deres tilfelle har gjort det riktig. Da er jordfeilbryteren også beskyttet bak automatsikringen. Samtidig er det mest praktisk i tilfelle jordfeilbryteren er defekt og må byttes senere. Så slipper man å legge ut hele skapet.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:11 - 25.4.2019
Instructor contact card

Følgende svar ble lagt inn av FD 23.04.2019:

Synes løsningen høres fornuftig ut. Beskyttelse mot elektrisk sjokk og overstrøm er da ivaretatt nedstrøms automaten. Dette krever vel riktignok kanskje også at jordfeilbryteren også er klasse 2?

I motsatt tilfelle, med jordfeilbryter foran automat, vil det jo være oppstrøms effektbryter som beskytter jordfeilbryteren mot overstrømmer. Da vil jordfeilbryter måtte overdimensjoneres så denne har merkestrøm iht. effektbryterens merkestrøm osv.

Forøvrig, Febdok plasserer automatisk jordfeilbryter etter overstrømsvern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.