Jordfeilbryter i TN-anlegg

Spurt 7:51 - 2.2.2007 av Kurt|Siste svar 8:11 - 5.3.2007 av l

Kurt

Hva slags sikring skal man ha til en frekvensomformer da?. Jordfeilbrytere på frekvensomformere går som regel ikke.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 10:06 - 2.2.2007
I TN nett trenger man ikke jordfeilbrytere til utstyr som er koblet til fast, det er bare til stikkontaktkurser.

Kurt

Postet 19:23 - 2.2.2007
Ok, er det noe sted je finner det nedskrevet?

Forumleder

Postet 8:13 - 5.2.2007
Hvis du ser under 411.3.3 i NEK 400 2006 så ser du at det som står der gjelder bare stikkontaktkurser med merkestrøm ikke over 20 A.

Kjellulf

Postet 21:05 - 20.2.2007
Det finnes egne jordfeilbrytere som er beregnet for frekvensomformere.

Klipp fra Moellers hovedkatalog:

Frekvensomformeren brukes i mange installasjoner som krever variabelt
turtall, f.eks. heiser, rulletrapper, transportbånd og store vaskemaskiner.
Det oppstår ofte problemer med feilutløsning når bruk av slikt utstyr
kombineres
med alminnelige jordfeilbrytere.
Den har følgende tekniske årsak: Raske koblingssykluser med høye
spenninger fører til mye støy som sprer seg gjennom ledninger og som
støystråling. For å unngå dette problemet kobles det et filter på nettsiden
(også kalt inngangs- eller EMC-filter) mellom jordfeilbryteren og frekvensomformeren.
Gjennom støydempekondensatorene i filteret oppstår det
krypestrømmer mot jord. Disse krypestrømmene kan føre til feilutløsning
av jordfeilbryteren på grunn av det som tilsynelatende
er jordfeilstrøm.
Dersom det kobles et filter på utgangssiden mellom frekvensomformeren
og vekselstrømmotoren, blir resultatet det samme.

Dette er årsaken til at vi anbefaler bruk av frekvenssikre typer, slik
som f.eks. PFIM-U

l

Postet 8:11 - 5.3.2007
Gjelder dette IT-nett også? Hva må oppfylles for utelatelse av jordfeilbryter ved vanelig motor- og frekvensomformer kurser?

Mvh
Fagprøvekandidat

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.