Jordfeilbryter i TN nett.

Spurt 6:48 - 17.7.2014 av l|Siste svar 14:12 - 18.7.2014 av Elektro

l

Hei,

hva er kravene rundt jordfeilbryter i TN-nett? Et eksempel kan være en lyskurs i et kontorbygg. Jeg har leitet i NEK400 men noe konkret klarer jeg ikke finne der, men det må jo være nevnt der et sted?

Mvh

Nyskjerrig lærling
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 10:35 - 17.7.2014
For TN-installasjoner i næring, som ikke omfatter stikkontakter, stilles det normalt ikke krav til jordfeilbryter.

Unntaket er en del spesielle installasjoner i del 7 og 8 i NEK 400:2014.

Elektro

Postet 14:12 - 18.7.2014
Selvom det ikke er krav til jordfeilbryter er det fortsatt krav til automatisk utkobling for beskyttelse mot elektrisk sjokk ihht Tabell 41A. Det kravet blir automatisk tilfredsstilt når vernet løser ut momentant på minste kortslutningstrøm.