Hvorfor brukes det jordfeilbryter i TN nett?
Første jordfeil gir kortslutning så det burde vel ikke være nødvendig.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jfv i TN kobler ut feilstrømmer som er mye lavere enn det overstrømsvernet kobler ut. Ved stor impedans (relativt dårlig kontakt) i feilstedet blir feilstrømmen for lav for utkobling av overstrømsvern.
Avsnittene 411.3.3 / 823.411.3.3 i NEK 400:2018 stiller krav til tilleggsbeskyttelse med jfv.