Jordfeilbryter i TN nett

Spurt 6:09 - 21.3.2019 av ET|Siste svar 13:44 - 22.3.2019 av Hans Olav Arnesen

ET

Hvorfor brukes det jordfeilbryter i TN nett?

Første jordfeil gir kortslutning så det burde vel ikke være nødvendig.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:44 - 22.3.2019
Instructor contact card

Jfv i TN kobler ut feilstrømmer som er mye lavere enn det overstrømsvernet kobler ut. Ved stor impedans (relativt dårlig kontakt) i feilstedet blir feilstrømmen for lav for utkobling av overstrømsvern.

Avsnittene 411.3.3 / 823.411.3.3 i NEK 400:2018 stiller krav til tilleggsbeskyttelse med jfv.