Jordfeilbryter Kl.A /kl.B

Spurt 12:21 - 21.10.2015 av Øyvind F|Siste svar 12:38 - 21.10.2015 av Hans Olav Arnesen

Øyvind F

Tenkt reelt scenario: Det legges opp 10A vanlig stikk for lading av el-bil, med kl B jordfeilbryter. Stikk blir benyttet til f.eks vannpumpe el.l med jordfeil - vil da en kl.B-bryter løse ut på denne feilen? Dersom svaret er nei - hvordan sikrer vi da en utvendig stikk som er tenkt for el-bil men som ikke har noen sperre mot annet utstyr med schuko-plugg? Noen forslag??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 12:38 - 21.10.2015

Strømstyrte jordfeilvern av type B løser ut alle strømmer som type A løser ut, ref. avsnitt 531.2.2.3 samt Tillegg 53E i NEK 400:2014.