Jordfeilbryter: krav til utløsings tid

Spurt 8:06 - 21.10.2004 av Rune Revhaug|Siste svar 7:27 - 22.10.2004 av Forumleder

Rune Revhaug

Fikk i oppgave å teste om 30mA jordfeilbryterne på ei fordelig fungerer som de skal.

Er det kun Nek 400:2002 413.1.3.3 som gjelder ?
Ved 230V er utkoblings tiden 0,4s. Er det bare 0,4s gjelder uansett utløser strøm.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:27 - 22.10.2004
0,4 sekunder er det NEK 400 setter som krav for automatisk utkobling i TN Nett 230 V.For IT nett 230 V er det 0,8 sekunder.

Men for og teste om en jordfeilbryter virker som en skal må en gå inn i produktnormen for jordfeilbrytere. (der er tiden 200-300 ms)