Jordfeilbryter og/eller skilletrafo

Spurt 12:38 - 3.12.2004 av Terje Johannesen|Siste svar 13:13 - 3.12.2004 av Forumleder

Terje Johannesen

Har en jobb hvor det er IT-nett. Det skal legges opp en kurs over en trafo for å få 400V TN-S/32A til en stikkontakt ute. Skal denne kontakten ha jordfeilbryter i tillegg til at den er forsynt fra egen trafo?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:13 - 3.12.2004
Viser til NEK 400 2002
818.4.4
Stikkontakter opptil 32 A skal ha foranstående strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm høyst 30 ma