Sitter med en nøtt, eller et snev av uvitenhet.
Hvordan er det med jordfeilvern på elektromotorer nå om dagen? Skal man bruke det på små motorer (<5 kW)? Og er det noe annet som gjelder om man bruker frekvensomformer?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Beklager sent svar.
I de fleste tilfeller stilles det ikke krav til jordfeilvern for motorer. Unntaket er for TT-systemer, samt for IT-systemer galvanisk tilkoblet allment nett (ikke egen trafo). Krav for TT-systemer er gitt i Vedlegg 1 i FEL, mens krav til IT-systemer er gitt i avsnitt 411.6.1.01 i NEK 400:2014.
Og det kommer vel av at motoranlegg er alt for generelt til å beskrive hva det skal drive.
Det er veldig ugunstig om dette motoranlegget skal forflytte personer og jordfeilbryteren løser ut.
Eller?
For TT-systemer må det uansett være jordfeilbryter, og det samme vil som regel gjelde for IT-systemer galvanisk tilkoblet allment nett. Jordfeilbryter kan ha høyere utløsestrøm enn 30 mA.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.