Jordfeilbryter på elflex?

Spurt 10:43 - 21.5.2014 av Sindre|Siste svar 5:38 - 22.5.2014 av MH

Sindre

Hei!
Har lagt varmefolie i forskjellige rom i golv, som sandwich golv.
Er det krav til jordfeilbryter på dette?
Er i eksisterende installasjon, så det er ikke jordfeilbryter fra før.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MH

Postet 5:38 - 22.5.2014
NEK 400-7-753 Systemer for oppvarming av gulv og tak:

753.411 Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførsel:
Som utstyr for utkobling skal det benyttes et strømstyrt jordfeilvern med en merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30mA.

753.412 Beskyttelse ved dobbel- eller forsterket isolasjon:
Kurser som forsyner varmeutstyr av klasse 2 eller med tilsvarende isolasjon skal som tilleggsbeskyttelse benytte et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30mA.

Kursene skal beskyttes av jordfeilbryter.