Jordfeilbryter på varmekabler

Spurt 13:00 - 22.9.2007 av VK1|Siste svar 14:18 - 22.9.2007 av Forumleder

VK1

Varmekabler skal jo ha jordfeilbrytere ettersom jeg forstår. Men hva når jeg følger de gamle normene og forskriftene som gjalt det året anlegget var nytt? Vi snakker om starten av 70-tallet.

Er man nødt til å bruke jordfeilbryter her uansett eller kan man holde seg til gamle regler og utelate den?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 14:18 - 22.9.2007
I montør håndboka til Just Erik Ormbostad står det på side 203: En bolig forsynt fra et TT-system. Huseieren skal bygge om badet og vil montere varmekabel og en ny stikkontakt tilknyttet en eksisterende kurs. På grunn av en betydelig sikkerhetsgevinst vil det være et krav å beskytte kursen med jordfeilvern. Så etter deres vurdering sånn jeg tolker det så er det der som man kan få en spenningsstigning mot jord på over 50 volt et krav om jordfeilbryter