jordfeilbryter på 40A TN kurs

Spurt 15:21 - 31.1.2019 av El|Siste svar 14:06 - 1.2.2019 av Hans Olav Arnesen

El

Teknisk stikk (40A/3 fas, usakkyndig) i TN anlegg for industri vaskmaskin. Hva sier forskriftene om 30 mA jordfeilbryter på denne kursen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:06 - 1.2.2019
Instructor contact card

NEK 400 gir ikke konkret krav til 30 mA jordfeilvern for denne kursen.

Hvis produsent av vaskemaskin beskriver forankoblet jordfeilvern på 30 mA, så må det installeres (ref. avsnitt 134.1.1 i NEK 400).