Vi skal tilkoble diverse gryter i et storkjøkken. Grytene skal tilkobles 400V, 16A (3 fas + N). De er direkte tilkoblet.
Når vi kobler de til, sliter vi med at 30mA Jfb løser ut. Dette antas å skylle frekvensomformer internt.
IK2Pmin er målt til 400A.
Er det krav om jordfeilbryter på denne installasjonen, om det er, kan man montere en større jfb enn 30mA?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det stilles ikke krav til jordfeilbryter her.
Om ønskelig kan du derfor øke utkoblingskriteriet hvis du likevel ønsker å benytte jordfeilbryter på kursen.
Enkelte storkjøkkenleverandører opplyser at hvis det skal benyttes jordfeilbryter på 3-fas kurser, så bør denne være minimum 100 mA for å unngå problemer med utkobling. Samme gjelder for 3-fas utstyr i vaskerier, skyllerom, og lignende.
Erfaringsmessig blir det allikevel ofte levert 30mA fordi dette benyttes på "alt annet", og fordi det ikke alltid finnes 4-pol jordfeilautomat med 100mA utløserstrøm fra aktuell vernleverandør.