Jordfeilbryter på kokegryter i storkjøkken

Spurt 8:11 - 13.9.2016 av Joachim|Siste svar 9:52 - 13.9.2016 av J.D.

Joachim

Hei.

Vi skal tilkoble diverse gryter i et storkjøkken. Grytene skal tilkobles 400V, 16A (3 fas + N). De er direkte tilkoblet.

Når vi kobler de til, sliter vi med at 30mA Jfb løser ut. Dette antas å skylle frekvensomformer internt.

IK2Pmin er målt til 400A.

Er det krav om jordfeilbryter på denne installasjonen, om det er, kan man montere en større jfb enn 30mA?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 8:30 - 13.9.2016

Det stilles ikke krav til jordfeilbryter her.

Om ønskelig kan du derfor øke utkoblingskriteriet hvis du likevel ønsker å benytte jordfeilbryter på kursen.

J.D.

Postet 9:52 - 13.9.2016

Enkelte storkjøkkenleverandører opplyser at hvis det skal benyttes jordfeilbryter på 3-fas kurser, så bør denne være minimum 100 mA for å unngå problemer med utkobling. Samme gjelder for 3-fas utstyr i vaskerier, skyllerom, og lignende.

Erfaringsmessig blir det allikevel ofte levert 30mA fordi dette benyttes på "alt annet", og fordi det ikke alltid finnes 4-pol jordfeilautomat med 100mA utløserstrøm fra aktuell vernleverandør.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.