Jordfeilbryter på motorkurser

Spurt 10:14 - 31.1.2007 av L|Siste svar 9:56 - 9.3.2007 av Forumleder

L

Er det krav til jordfeilbryter på motorkurser?
Eventuelt hvorfor ikke?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 10:33 - 1.2.2007
På IT nett, der du har flere abbonenter på samme trafokrets må du ha det for og tillfredstille kravet til Automatisk utkobling.

fagpr

Postet 10:40 - 5.3.2007
Hei. Kan du være så snill og utdype deg litt mer om dette kravet, og hva gjelder når man har en egen IT230v trafo til fordelingen?

Takk på forhånd

Forumleder

Postet 9:56 - 9.3.2007
ring meg på 99576919 så kan vi diskutere det.