Hei
Kom over en hendelse som jeg helt ikke forstår.
Har vært hos en kunde å montert to nye kurser. Da jeg var ferdig og skulle teste anlegge oppdaget jeg at det er 240 V mellom fase og jord på to av fasene. Anlegget består av 2-fase og 3-fase kombiautomater. IT-nett,
Det som var underlig er at ingen av kombiautomatene detekterte jordfeilen.
Jeg slo av hovedsirking og målte fortsatt 240V mellom to av fasene og jord.
Det som er sikkert er at jordfeilen er ute i "gata" en plass.
Er det slik at kombiautomatene er rettningsbestemt ved jordfeil? At den detekterer ikke jordfeile når den kommer utenifra?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jordfeilbryteren måler tur/retur strømmen ut på kursen. Altså ut på L1 tilbake på L2. Differansen er en lekkasjestrøm/jordfeilstrøm. Er den større enn jordfeilbryterens merkeutløserstrøm vil den løse ut.
Ja, den vil ikke slå ut på jordfeil ellers på kretsen, så sant ikke jordfeilen fører til en større kapasitiv jordfeilstrøm enn det vernet vil trigge på.