Jordfeilbryter slår ikke ut ved

Spurt 16:00 - 10.10.2016 av Romsdal|Siste svar 7:32 - 14.10.2016 av Tommy Lundekvam

Romsdal

Hei

Kom over en hendelse som jeg helt ikke forstår.

Har vært hos en kunde å montert to nye kurser. Da jeg var ferdig og skulle teste anlegge oppdaget jeg at det er 240 V mellom fase og jord på to av fasene. Anlegget består av 2-fase og 3-fase kombiautomater. IT-nett,

Det som var underlig er at ingen av kombiautomatene detekterte jordfeilen.

Jeg slo av hovedsirking og målte fortsatt 240V mellom to av fasene og jord.

Det som er sikkert er at jordfeilen er ute i "gata" en plass.

Er det slik at kombiautomatene er rettningsbestemt ved jordfeil? At den detekterer ikke jordfeile når den kommer utenifra?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

JR

Postet 18:21 - 11.10.2016

Jordfeilbryteren måler tur/retur strømmen ut på kursen. Altså ut på L1 tilbake på L2. Differansen er en lekkasjestrøm/jordfeilstrøm. Er den større enn jordfeilbryterens merkeutløserstrøm vil den løse ut.

Tommy Lundekvam

Postet 7:32 - 14.10.2016

Ja, den vil ikke slå ut på jordfeil ellers på kretsen, så sant ikke jordfeilen fører til en større kapasitiv jordfeilstrøm enn det vernet vil trigge på.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.