SSkal solcelleanlegg alltid ha forankoblet jordfeilbryter type B?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, det stilles ikke krav til å benytte jordfeilvern i TN-installasjoner (kan ivaretas med overstrømsvern).
For IT- og TT-installasjoner stilles det krav til jordfeilvern. Ved elektrisk adskillelse mellom AC- og DC-siden i solcellesystemet kan det benyttes type A, men hvis ikke må type B benyttes.
Hva menes med elektrisk adskillelse?
Elektrisk adskillelse betyr at det er opprettet galvanisk skille mellom DC-siden og AC-siden, vanligvis ved hjelp av en vekselretter (som her), likeretter eller skilletransformator. Galvanisk skille betyr / medfører at jordfeil på DC-siden ikke blir overført til AC-siden. Leverandøren av vekselretteren må oppgi om denne har minst enkel adskillelse.
Elektrisk adskillelse er en av fire godkjente beskyttelsesmetoder, for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Se NEK 400-4-41-410.3.3.
Har ikke alle vekselrettere da enkel adskillelse ved at det står en DC/AC likeretter i omformer?
Sannsynligvis ikke.
Hvis alle solcelleomformere ble levert med galvanisk skille hadde ihvertfall avsnittene 712.3. 32 og 712.3.33, i NEK 400:2018, vært helt overflødige :-).
Mye mulig det leveres mest/overveiende med galvanisk skille, men her har jeg ingen erfaring/kunnskap å vise til.
Det står at "For IT- og TT-installasjoner stilles det krav til jordfeilvern". Dette er vel forutsatt at det er denne beksyttelsesmetoden som er valgt? Man kan vel i stedet bruke f.eks. beskyttelse ved dobbel eller forsterket isolasjon i et IT nett med solceller, og da ikke ha noen jordfeilbryter?
For solcelleinstallasjoner er det en forutsetning at DC-siden har dobbel eller forsterket isolasjon, alternativt er utført som SELV eller PELV. Ref. avsnitt 712.410.3.3 i NEK 400:2018.
I tillegg gjelder avsnitt 712.421.101 Beskyttelse mot virkningen av isolasjonsfeil, og løsning avhenger av om det er galvanisk skille i solcelleomformer/på AC-side eller ikke.
Tenkte i utgangspunktet på AC siden, dvs. at man på en "solcelle AC-forsyningskabel", kan bruke f.eks. dobbel eller forterket isolasjon som bekyttelse mot elektrisk sjokk i et IT-nett? Med andre ord kan man ha en "solcelle AC-forsyningskabel" i et IT-nett uten noen form for jordfeilbryter?
Det er avgjørende at hele AC-siden er beskyttet mot elektrisk sjokk. Hvis dette kan oppnås med dobbel eller forsterket isolasjon, så er dette en tillatt beskyttelsesmetode iht. avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2018.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.