Jordfeilbryter solcelleanlegg

Spurt 10:31 - 23.12.2017 av Ob|Siste svar 6:57 - 13.2.2020 av Hans Olav Arnesen

Ob

SSkal solcelleanlegg alltid ha forankoblet jordfeilbryter type B?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Hans Olav Arnesen

Postet 10:34 - 27.12.2017

Nei, det stilles ikke krav til å benytte jordfeilvern i TN-installasjoner (kan ivaretas med overstrømsvern).

For IT- og TT-installasjoner stilles det krav til jordfeilvern. Ved elektrisk adskillelse mellom AC- og DC-siden i solcellesystemet kan det benyttes type A, men hvis ikke må type B benyttes.

Ob

Postet 16:54 - 27.12.2017

Hva menes med elektrisk adskillelse?

Hans Olav Arnesen

Postet 7:43 - 28.12.2017

Elektrisk adskillelse betyr at det er opprettet galvanisk skille mellom DC-siden og AC-siden, vanligvis ved hjelp av en vekselretter (som her), likeretter eller skilletransformator. Galvanisk skille betyr / medfører at jordfeil på DC-siden ikke blir overført til AC-siden. Leverandøren av vekselretteren må oppgi om denne har minst enkel adskillelse.

Elektrisk adskillelse er en av fire godkjente beskyttelsesmetoder, for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Se NEK 400-4-41-410.3.3.

Øyvind

Postet 11:38 - 13.3.2019

Har ikke alle vekselrettere da enkel adskillelse ved at det står en DC/AC likeretter i omformer?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:54 - 15.3.2019
Instructor contact card

Sannsynligvis ikke.

Hvis alle solcelleomformere ble levert med galvanisk skille hadde ihvertfall avsnittene 712.3. 32 og 712.3.33, i NEK 400:2018, vært helt overflødige :-).

Mye mulig det leveres mest/overveiende med galvanisk skille, men her har jeg ingen erfaring/kunnskap å vise til.

FD

Postet 11:42 - 10.2.2020

Det står at "For IT- og TT-installasjoner stilles det krav til jordfeilvern". Dette er vel forutsatt at det er denne beksyttelsesmetoden som er valgt? Man kan vel i stedet bruke f.eks. beskyttelse ved dobbel eller forsterket isolasjon i et IT nett med solceller, og da ikke ha noen jordfeilbryter?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:07 - 12.2.2020
Instructor contact card

For solcelleinstallasjoner er det en forutsetning at DC-siden har dobbel eller forsterket isolasjon, alternativt er utført som SELV eller PELV. Ref. avsnitt 712.410.3.3 i NEK 400:2018.

I tillegg gjelder avsnitt 712.421.101 Beskyttelse mot virkningen av isolasjonsfeil, og løsning avhenger av om det er galvanisk skille i solcelleomformer/på AC-side eller ikke.

FD

Postet 12:53 - 12.2.2020

Tenkte i utgangspunktet på AC siden, dvs. at man på en "solcelle AC-forsyningskabel", kan bruke f.eks. dobbel eller forterket isolasjon som bekyttelse mot elektrisk sjokk i et IT-nett? Med andre ord kan man ha en "solcelle AC-forsyningskabel" i et IT-nett uten noen form for jordfeilbryter?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:57 - 13.2.2020
Instructor contact card

Det er avgjørende at hele AC-siden er beskyttet mot elektrisk sjokk. Hvis dette kan oppnås med dobbel eller forsterket isolasjon, så er dette en tillatt beskyttelsesmetode iht. avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2018.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.