Jordfeilbryter til varmebatteri

Spurt 10:33 - 25.2.2015 av arbar|Siste svar 15:57 - 26.2.2015 av Forumleder

arbar

Hei. Vil det være nødvendig med jordfeilbryter til et 25kW varmebatteri?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Bobb

Postet 11:02 - 25.2.2015
Ja det vil det være, dersom det er fare for elektrisk støt.

Elektro

Postet 19:00 - 25.2.2015
Bobb - Det er alltid fare for elektrisk støt i en elektrisk installasjon.

Trådstarter: Det er krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk. Dette kan løses i ditt tilfelle med automatisk utkobling da SELV,skilletrafo og dobbeltisolasjon ikke er aktuelt her. Er dette et IT-Nett må du benytte jordfeilbryter. Er dette et TN-Nett kan du bruke selve vernet som utkobling for beskyttelse mot elektrisk sjokk ved minste kortslutningstrøm Ikpjnmin(fas-pe/fas-jord) ihht tabell 41A og videre.

Er dette en bolig skal du alltid ha 30mA jordfeilbryter uansett.

Forumleder

Postet 19:19 - 25.2.2015
Enig med Elektro.

Krav i normen avhenger av type nettsystem:
- Ikke krav for TN
- Allment IT (bolig på trafokrets) må ha jordfeilbryter
(0,5 mA pr kVA transformatorytelse)
- Adskilt fra allment IT må minimum ha overvåking/varsling
- For TT kreves jordfeilbryter (Vedlegg 1 til FEL).

NULL

Postet 21:56 - 25.2.2015
Elektro - dersom det alltid er fare for elektrisk støt i en elektrisk installasjon skulle jo ikke sikringer uten jordfeilbryter eksistere

Forumleder

Postet 15:57 - 26.2.2015
Greit det, men man må uansett følge minimumskravene til når det må monteres jordfeilbryter, så fremt man velger automatisk utkobling som beskyttelse mot elektrisk sjokk (avsnitt 411 i NEK 400:2014).

Alternativene er:
- Dobbel eller forsterket isolasjon (avsnitt 412)
- Elektrisk adskillelse (avsnitt 413)
- Ekstra lav spenning (SELV/PELV).

Velger man automatisk utkobling må følgende avsnitt tas hensyn til (avhengig av nettsystem):
- 411.3.3
- 411.6.1.01 eller 411.6.1.02
- Relevante avsnitt i del 7 og 8.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.