Jordfeilbryter TN nett

Spurt 12:22 - 8.9.2017 av Bjørnar Taraldsen|Siste svar 16:14 - 13.9.2017 av Hans Olav Arnesen

Bjørnar Taraldsen

Krav til 30mA jordfeilbryter i TN nett på varmekabler og almen stikk?Hva er krav og norm?Mener det kom noe etter 2006 ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Hans Olav Arnesen

Postet 14:52 - 9.9.2017

For varmekabler er det krav i NEK 400-7-753.415.1.1 til 30 mA jordfeilvern.

For stikkontakter med merkestrøm ikke over 20 A, beregnet til allmenn bruk, er det krav i NEK 400-4-411.3.3 til 30 mA jordfeilvern.

Bjø

Postet 17:47 - 9.9.2017

Jeg går ut fra at du spør for boliger? At du ikke jobber aktivt i faget nå, men skal skal gjøre noe i egen eller andres bolig?

I så fall så gjelder "bolignormen". Delnorm i NEK400 som har skjerpede krav til noe av det du spør om.

Hans Olav Arnesen

Postet 16:49 - 11.9.2017

Hvis bolig er kravet enkelt: Krav til 30 mA for alle forbrukerkurser i NEK 400-8-823-411.3.3 (nytt krav i 2010).

BT

Postet 5:11 - 13.9.2017

Hvis bolig er kravet enkelt: Krav til 30 mA for alle forbrukerkurser i NEK 400-8-823-411.3.3 (nytt krav i 2010).

Litt mer om anlegg .

Felles anlegg i borettslag

Ferdig stilt 2007 og 2008

så vil jo tro at prosjekt ble planlagt før.Er det da noen overgangsperiode å ta hensyn til?

Spørsmål er om det er et avvik ifbm IK

Elektrobert

Postet 12:01 - 13.9.2017

Hvis bolig er kravet enkelt: Krav til 30 mA for alle forbrukerkurser i NEK 400-8-823-411.3.3 (nytt krav i 2010).

Bare for å være litt pirkete:

Fullt så enkelt er det jo ikke... Kravet i NEK 400-8-823-411.3.3 gjelder jo bare dersom man legger 411 til grunn. Vi kan fortsatt velge beskyttelsestiltakene 412, 413 og 414, og da gjelder ikke kravet om jordfeilbryter...

(Men i praksis er jeg helt enig med forumleder)

Hans Olav Arnesen

Postet 16:14 - 13.9.2017

Greit med litt pirk :-).

Krav til 30 mA jfv gjelder bare når personbeskyttelsen er basert på automatisk utkobling (men det er det jo som regel).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.