For varmekabler er det krav i NEK 400-7-753.415.1.1 til 30 mA jordfeilvern.
For stikkontakter med merkestrøm ikke over 20 A, beregnet til allmenn bruk, er det krav i NEK 400-4-411.3.3 til 30 mA jordfeilvern.
Jeg går ut fra at du spør for boliger? At du ikke jobber aktivt i faget nå, men skal skal gjøre noe i egen eller andres bolig?
I så fall så gjelder "bolignormen". Delnorm i NEK400 som har skjerpede krav til noe av det du spør om.
Hvis bolig er kravet enkelt: Krav til 30 mA for alle forbrukerkurser i NEK 400-8-823-411.3.3 (nytt krav i 2010).
Hvis bolig er kravet enkelt: Krav til 30 mA for alle forbrukerkurser i NEK 400-8-823-411.3.3 (nytt krav i 2010).
Litt mer om anlegg .
Felles anlegg i borettslag
Ferdig stilt 2007 og 2008
så vil jo tro at prosjekt ble planlagt før.Er det da noen overgangsperiode å ta hensyn til?
Spørsmål er om det er et avvik ifbm IK
Hvis bolig er kravet enkelt: Krav til 30 mA for alle forbrukerkurser i NEK 400-8-823-411.3.3 (nytt krav i 2010).
Bare for å være litt pirkete:
Fullt så enkelt er det jo ikke... Kravet i NEK 400-8-823-411.3.3 gjelder jo bare dersom man legger 411 til grunn. Vi kan fortsatt velge beskyttelsestiltakene 412, 413 og 414, og da gjelder ikke kravet om jordfeilbryter...
(Men i praksis er jeg helt enig med forumleder)
Greit med litt pirk :-).
Krav til 30 mA jfv gjelder bare når personbeskyttelsen er basert på automatisk utkobling (men det er det jo som regel).