Hei.
Jordfeilbryter type AC ble forbud i Norge i 2006 såvidt jeg husker.
Kan noen gi meg en referanse til bakgrunnen for dette eller evt hjelpe meg med en god forklaring?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du har rett i tidsangivelsen din. NEK 400:2006 har nasjonal tilpasning i avsnitt 531.2.1.3, som beskriver at strømstyrt jordfeilvern type AC ikke er tillatt (i Norge).
I veiledning til avsnittet står det følgende: Funksjonen til strømstyrt jordfeilvern er avhengig av innholdet av likestrømskomponenter i vekselstrømmen. Dette kan medføre at det i enkelte tilfelle er nødvendig å velge spesielle utførelser av jordfeilvern.
Denne veiledningen er også et frampek til dagens krav til type B (eller tilsvarende) ved lading av elbil.