Jordfeilbryter type AC

Spurt 21:23 - 6.10.2022 av Kim|Siste svar 6:02 - 7.10.2022 av Hans Olav Arnesen

Kim

Hei.

Jordfeilbryter type AC ble forbud i Norge i 2006 såvidt jeg husker.

Kan noen gi meg en referanse til bakgrunnen for dette eller evt hjelpe meg med en god forklaring?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:02 - 7.10.2022
Instructor contact card

Du har rett i tidsangivelsen din. NEK 400:2006 har nasjonal tilpasning i avsnitt 531.2.1.3, som beskriver at strømstyrt jordfeilvern type AC ikke er tillatt (i Norge).

I veiledning til avsnittet står det følgende: Funksjonen til strømstyrt jordfeilvern er avhengig av innholdet av likestrømskomponenter i vekselstrømmen. Dette kan medføre at det i enkelte tilfelle er nødvendig å velge spesielle utførelser av jordfeilvern.

Denne veiledningen er også et frampek til dagens krav til type B (eller tilsvarende) ved lading av elbil.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.