Jordfeilbryter underfordeling industri

Spurt 19:58 - 8.12.2017 av Joakim|Siste svar 14:27 - 14.12.2017 av Hans Olav Arnesen

Joakim

Hva er kravene til Jordfeilvern i en underfordeling i industrien? Nettsystemet er TN-C-S å bruker så klart TN-S i fordelingen min. Anlegget har egne trafoer og «hovedsikringen» min er C40A som kommer fra en C50A i tavlen i rommet ved siden av.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

esmokra

Postet 21:38 - 10.12.2017

Les Nek 400 s66 og utover.

Hans Olav Arnesen

Postet 14:27 - 14.12.2017

Aktuelle krav for TN er gitt i avsnitt 411.3.3, samt del 7 og 8 i NEK 400.