jordfeilbryter, varmekabel tn-anlegg

Spurt 5:36 - 8.4.2016 av Eletrikker Glenn|Siste svar 22:36 - 25.4.2016 av Eletrikker Glenn

Eletrikker Glenn

Har det noen gang (siste 25år) ikkje vert krav til jordfeilbryter, på varmekabel på TN nett, på industri?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

EnToTre

Postet 21:04 - 10.4.2016

Jeg har bare brukt FEL og NEK, så er dårlig på eldre forskrifter.

Men tviler på at at alltid hatt vært krav ja. Har vært inn i flere eldre hus og sett varmekabler uten jordfeilbryter. Aner ikke når det ble et krav.

Hans Olav Arnesen

Postet 19:36 - 11.4.2016

Generelt krav til jordfeilbryter for varmekabel kom faktisk ikke før i NEK 400:2002.

Allerede i 1964 (Rødboka, FEA) var det krav til jordfeilbryter for varmekabler i eksplosjonsfarlige områder og for varmekabelanlegg på steder med alminnelig ferdsel. I påfølgende forskrifter (FEB 1988 og FEB 1991), samt normen NEK 400:1998 ble det gradvis definert flere typer varmekabelanlegg, og hvor stadig flere av disse fikk krav til jordfeilbryter.

Elektrikker glenn

Postet 12:13 - 14.4.2016

Fant det!!!!

Feb 91

802.4.3.4

Dersom det ikkje skal monteres jordfeilbryter med høyeste jordfeilstrøm 30mA skal følgende krav oppfylles

802.4.3.3

Varmekabels metallkappe eller skjerm skal ikkje vere jordet når den er forlakt i tørre gulv i tørre rom, gulvet består av isolerende matrealer og underlag for varmekabel ikkje har jordforbindelse.

Dette er på ein kjøtt bedrift så da har kravet alltid vert der. (Regner med at dette gjelder alle typer nett-systemer.)

Hans Olav Arnesen

Postet 20:06 - 18.4.2016

Fant det!!!!

Feb 91

802.4.3.4

Dersom det ikkje skal monteres jordfeilbryter med høyeste jordfeilstrøm 30mA skal følgende krav oppfylles

802.4.3.3

Varmekabels metallkappe eller skjerm skal ikkje vere jordet når den er forlakt i tørre gulv i tørre rom, gulvet består av isolerende matrealer og underlag for varmekabel ikkje har jordforbindelse.

Dette er på ein kjøtt bedrift så da har kravet alltid vert der. (Regner med at dette gjelder alle typer nett-systemer.)

Er det tregulv i en kjøttbedrift da?

Eletrikker Glenn

Postet 22:36 - 25.4.2016

Nettopp.

Dette er det eneste unntaket.

Eg må med dette innstalere jordfeilbryter på dette gamle anlegget.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.